1、地上楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的固定窗 2、地下楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的 固定窗, 核心筒在内部,采用土建风道延伸至室外 3、有吊顶时,电动挡烟垂壁的安装 挡烟垂壁底部与吊顶齐平 4、无吊顶时,电动挡烟垂壁的安装 先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方
1、地上楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的固定窗
2、地下楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的 固定窗, 核心筒在内部,采用土建风道延伸至室外
3、有吊顶时,电动挡烟垂壁的安装
挡烟垂壁底部与吊顶齐平
4、无吊顶时,电动挡烟垂壁的安装
先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方
(1)梁下先设置固定挂板,方便机电管线穿过
(2)挂板下方再安装电动挡烟垂壁
5、两樘电动挡烟垂壁拼接安装
6、吊顶内的排烟风管外壁设置离心玻璃棉隔热
7、门洞上方的电动挡烟垂壁
注:应安装在门开启方向的背面,且在疏散指示标志的后方
8、屋顶加压送风机房
9、消防控制室防排烟风机的手动启动箱
10、机房内的排烟风管设置抗震支吊架
来源:暖通设计
作者: