经典图集施工如此规范,一个好的机电安装施工做法!
执着着执着
2020年07月17日 14:37:26
只看楼主

穿墙的软防火材料处理 桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。 首端接地做法 末端接地良好,标识明确 桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确。







电机进线

电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善。

金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件。






屋面避雷网安装

基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求。

专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。其二,可让避雷网自由伸缩。

避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。









屋面避雷线施工标准规范


管根、支吊架根部处理

管线能用吊杆固定的就不要用支架,吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓,然后再加装饰小盖,穿梁过板,加装塑料装饰圈。落地管、落地支架,根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用。














室外接地测试点设置

室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事。一不应突出建造物过多,二要测试方便,三要与外墙浑然一体,美观亮丽,四要标识清晰。设置得好也可起到锦上添花的作用。




配电柜、配电箱的处理

独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;

3)电缆要挂牌,标明从哪来到哪去;

4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;

5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;

6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。





管道、设备、油漆颜色与标识

在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料。在地下室机房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架,是值得研究的问题。一些对颜色没有严格要求的管线,如果颜色配置的好,将对观感起到很好的作用,色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉。强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美。各类管线标识、文字与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用


免费打赏
漂泊工程人
2020年07月18日 09:25:10
2楼

确实是好文章,各工序施工可参照此文来做,验收那就是小Kass了。

回复
xiaoxitian123456
2020年07月20日 08:08:55
3楼

穿墙的软防火材料处理 桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。 首端接地做法 末端接地良好,标识明确 桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确

回复
丐帮九袋长老
2020年07月20日 08:39:12
4楼

排列整齐美观,走线布置竖直均匀,非常好的施工案例实例,感谢楼主

回复
luochongchong
2020年07月20日 08:41:56
5楼

确实是好文章,各工序施工可参照此文来做,验收那就是小Kass了。

回复
sadfsadfsadfew
2020年07月20日 14:50:29
6楼

排列整齐美观,走线布置竖直均匀,非常好的施工案例实例,感谢楼主

回复
洞庭湖的草鱼
2020年07月21日 18:03:38
7楼

排列整齐美观,走线布置竖直均匀,非常好的施工案例实例,感谢楼主

回复
老有所为
2020年07月21日 20:31:20
8楼

图文并茂,内容详实,谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开