对于户外电力机柜而言,如单独考虑散热、防尘、防水其中一项或者两项都是比较好实现的。但对于采用强制风冷的户外机柜而言,需要同时满足散热,防尘和防水的要求则相对比较难以实现。本文将介绍如何解决通风散热与防水防尘防潮之间的矛盾。随着电力行业的发展,越来越多的电气机柜要求能够直接在户外使用。由于在户外使用环境下,机柜面对的环境相当恶劣,这也对机柜的散热和防尘防水提出了很高的要求。目前户外电力机柜产生故障很重要的一个原因就是散热,防尘防水失效导致的。据统计:电子设备的失效原因中有55%是由于温度过高引起的;对电力电子产品而言,工作温度每升高10C,器件的失效会增加一个数量级
目前常用的散热方式有自然散热、液冷,换热器、空调、强制风冷等几种方案。以上几种方案适用场景各有不同。由于风扇风冷具有能够适用于功耗较大的电力设备,安装组护方便,成本低的优点,所以本文主要针对采用风扇强制风冷这种户外电力机柜。
户外机柜的防护等一般都要求达到"IP54”或以上,根搭《G4208-2008外壳防护等级》的要求,机柜需达到防尘和防喷水。
对户外电力机柜而言,散热和防尘防水都是必须要同时去综合考量的。由于强制风冷和防尘防水本身就相互矛盾,所以在设计中常常很难找到一个合适的平衡点。本文通过对目前典型的户外机柜散热和防护结构的分析,总结出一种防尘防水与通风散热一体化,运维方便,散热效果好的户外机柜解决方案。
典型户外机柜散热和防尘防水结构介绍
目前大部分户外机柜都采用“下进风、上出风”散热方式设计即进风口设计在机柜的底部或者下部,系统风机布置在机柜顶部或上部位置。
此类机柜防水结构为进风口在机柜底部和门板下部。进风口因隐在下面,雨水无法进入,不需要在单独设计防水结构;门板下部的的进风口一般设计为百叶窗式结构,同时在百叶窗内部在增加一个防水挡板结构,或者进风口采用迷宫式防水。顶部出风口设计专门的防水顶罩,顶罩内部有迷宫式的防水结构。
此类机柜的防尘主要通过在机柜底部进风口安装初效过滤棉。以上列出的只是“下进风、上出风这种散热方式最常见的一种,其他结构上可能略有不同,但总体基本一致的。总结此类散热方式的机柜,我们发现以下间题
1)为了防水、在机柜的出风口一般都会做述宫式的防水结构。但也造成出风口风阻增加,影响系统散热性能。
2)为了防尘,进风口会增加滤棉。同样也增加了系统风阻影响散热。而且滤棉本身要定期维护,且运维不便利,甚至需要关停设备进行维护,增加了后期的维护成本。
3)出风口处只做了防水结构,没有棉,设备没有运行或者做防尘测试时也会进尘。如在出风口处也做防尘滤棉结构,则系统阻力太大,散热无法清足要求。
4)电感、变压器这类器件质量大,布置时一般在机柜底部;IGBT这类器件质量较小,发热量大,一般会布置在上部。但电感、变压器这类器件允许温升较高,IGBT这类器件対温度比较感,属于热敏感器件。这样的布置造成冷风经底部进风口进来后先给电感、变压器这些器件散热,加热后的空气然后才经过散热器给1GBT散热。
实际上是,因为这些电气设备箱体内,因为对环境要求很高,既不能进水,也不能进沙尘粉尘,或者不能进潮气,因为市面上没有一款既满足通风散热的同时,又可以防水,又可以防沙滤尘,又可以防潮的产品,所以只能无奈的将电气箱体设计成密闭的,里面放一台工业空凋进行冷却,然后不开进风口了。自从有了综合一体化防护通风过滤装置(防护等级IP54、IP65)问世之后,在通风,防尘,净化方面做到有保证之后,结构设计工程师们就可以大胆的在箱体上开进风口了,也大大提高了设备在恶劣环境中的使用寿命。
本装置为专利叶片和过滤器一体化设计,可阻挡雨水,沙尘,水雾进入室内,过滤装置的打开方式为抽插式,可实现上下左右方式抽出,实现轻易取下滤网清洗更换滤料。目前国内各大电力电子龙头企业均在应用。同时也成为风电场SVG室防水防尘防潮改造的标配。