凡是涉及到低压接地系统的话题,一般争议比较大。 我们先看IEC60364.1/GB16895.1标准和国内建筑电气图集14D504接地装置安装里推荐的“一点接地”方式(图1),在这种情况下,由于从变压器引出的是ABC和PEN线(TN-C系统),所以进线断路器和母联断路器只能采用3极断路器,且进线断路器不能带接地故障保护。 还有另外一种接地方式(图2),变压器中性点直接接地,属于TN-S系统,引出ABCN和PE线,所以进线断路器和母联断路器可以采用4极断路器,断开相线ABC和N线(中性线),且进线断路器可以带接地故障保护功能。
所以进线断路器“断N”与否,取决于系统变压器中性点如何接地,且在哪里接地。