22楼
同意liudingwei 斑竹的方法,请问你是做什么品牌的空调?
回复
23楼
2005-01-30 08:47:19.0 第 3 楼
当5匹空调内外机冷媒连接管超过50米以上时,效果影响已经是必然的了,重要的目的是防止烧坏压缩机,为此可采取以下两种措施:
1.将内外机冷媒管的液管增大一号,如将Φ9.52mm增大为Φ12.7mm,以减少低温低压的冷媒液体流动阻力;
2.补足冷媒,严格按厂家要求的计算方式增加冷媒,在此建议必要时补充点冷冻机油.
3.在安装时尽量将管路铺直,减少弯头或过多的担搭管道现象出现.
以上为个人意见,仅供参考!(注:本人也曾遇到此现象,后来经以上方式处理之后,设备基本正常运行,运行效果在正常衷减的情况下还不错!)
呵呵,专业啊.不过在60M以下时,我们采用蒸发器前节流改造.
回复
24楼
三楼说得好,十八楼的兄弟也说得很好,但有一点我想补充一下, 不可随意额外增加冷冻油,尤其是不同品牌,不同型号的冷冻油,这样会造成冷冻油的变质或相互起化学反应。最好使用厂家原装机油。
再有,在追加冷媒时一定要严格按照厂家要求,不可一味的只注重计算出来的千克数,同时在充注时要注意观察压缩机电流以及气液管结露结霜现象,因为管路很长,压力变化因素比较多。
最后,回油湾一定要有,这是保证压缩机寿命的最好的办法。
再最后(呵呵,有点罗嗦)就是十八楼的兄弟说的,最好和业主沟通一下,说明情况,毕竟要免责嘛!!
回复
26楼
看了各位的意见看后,以后遇到这样的情况也不处理方法了!!!!!!!!
回复
27楼
考虑比较全面!
回复
28楼
各位做暖通设计的同行们,我曾经碰到这样的情况,厂家规定最长管路50米,可实际操作过程中,超过50米,调试过程中,空调老是报故障,厂家建议增加回油弯,追加氟利昂,和冷冻油,前一段时间去看了,空调效果还可以,谁能保证以后不会出问题。在此建议最好不要超过50米,出了问题谁来负责!
回复
29楼
3楼的兄弟分析得比较全面,想问问你是不是厂家来的
回复