一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患 优秀做法: 窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑 优秀做法: 构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除 二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患 优秀做法: 外墙必须满刀灰 查看更多内容
一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患
优秀做法: 窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑
优秀做法: 构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除
二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
优秀做法: 外墙必须满刀灰 查看更多内容
三、断砖上墙现象仍有不少
优秀做法 :砌块 上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙
四、窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,砌筑前提前算好皮数划线,砌筑时挂皮数杆
五、构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净)
六、空调孔外高内低,后续渗漏隐患
七、部分墙体平整度、垂直度不达标
优秀做法 :技术交底明确标注砌体垂直度,正手墙5,反手墙8;平整度正手墙10,反手墙15 李涛洋建筑系列视频教程全套资料
八、部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
优秀做法 :分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
九、止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
优秀做法 :厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑
十、植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
优秀做法 :强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
十一、二次结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
优秀做法 :脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清,落地灰清理回收利用 11G101图集教程讲解
十二、塞砖不密实,责任心差
十三、灰缝控制不严,观感差
优秀做法 :砖砌体灰缝控制8-12mm,加气块15mm
十四、窗台梁模板长度不够且混凝土收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
优秀做法 :加强现场督察,责任到人
十五、墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差
优秀做法 :开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行
十六、马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面: 构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感
如果有更好的建议,欢迎大家留言