入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 一、迪拜塔概况 世界第一高楼,总高达到828米; 总投资超过15亿美元; 从156层起将逐步使用轻型钢结构,混凝土将泵送至位于160层的611米处。 二、混凝土标号及总量 三、迪拜塔混凝土泵送方案关键技术要点 1、提供能够泵送至611米高度的泵送设备 2、能够承受如此高压的泵送管路 3、管路的固定和密封要能够减少压力的损失
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
一、迪拜塔概况
世界第一高楼,总高达到828米;
总投资超过15亿美元;
从156层起将逐步使用轻型钢结构,混凝土将泵送至位于160层的611米处。
二、混凝土标号及总量
三、迪拜塔混凝土泵送方案关键技术要点
1、提供能够泵送至611米高度的泵送设备
2、能够承受如此高压的泵送管路
3、管路的固定和密封要能够减少压力的损失
4、管路的更换和清洗
5、同时满足强度要求和泵送要求的混凝土配比
6、混凝土的温度控制和凝结时间控制
四、迪拜塔混凝土泵送方案
普茨迈斯特现场设备:
2台超高压拖泵BSA 14000 SHP-D
1台高压泵BSA 14000 HP-D
3台28米布料杆MX 28-T 3台28米布料杆
1台32米布料杆MX 32-T
约1700米ZX 150, 250 bar高压管
截止阀
专用清洗设备
1、设备定位
2、 混凝土泵的布置场地要求
混凝土泵设置处,应场地平整坚实,道路畅通,供料方便;
距离浇筑地点近,方便作业,易于配管;
接近排水设施和安全可靠的供水、供电设备;
与其它机械及人工施工作业的相互干扰小;
在混凝土泵的作业范围内,不得有高压线等障碍物。
3、拖泵的布置
4、输送管排布
混凝土泵与输送管道的连接方式
1.直接连接:输送管与混凝土泵成一直线。
2.U型连接:即180°连接,泵的出口通过两个90°弯管与输送管连接。
3.L型连接:泵的出口通过一个90°弯管与输送管连接,输送管与混凝 土泵相垂直。
5、布料杆的布置
布料杆:
1)手动布料杆RV10,适用于楼面混凝土布料,工业厂房混凝土布料,需用塔吊移动,价格低,与拖泵配合使用。
2)固定式布料杆
型号:MX32-4(32米4节臂),MX31-3两种
适用:(1)高层建筑,可爬升
适用(2)基础设施、核电、工业厂房、化工等
泵送系统:拖泵+输送管+布料杆
特别研制的泵送设备
BSA 14000 SHP-D
为超高层项目提供的超高压泵
470KW的卡特彼勒发动机
最大出口混凝土压力40MPa
理论最大排量71立方米/小时
五、如何配置混凝土拖泵
1、根据泵送距离和高度计算泵送混凝土压力
起动压力 20 bar
+管线总长每10m 1 bar (总长=水平管长度+垂直管长度)
+垂直输送管每4m 1 bar
+抱箍每10个 1 bar
+90度弯管1个 1 bar
+45度弯管1个 0.5 bar
+尾胶管1件 2 bar
+安全储备 10%
=总压力
根据混凝土泵送压力选型
2、无需配重的布料杆
3、耐磨超高压管路
ZX型DN150输送管道
壁厚达到11mm
截面积增大44%,压强下降约25%
能够承受250bar的压力
ZX型接口,密封性能更好
4、输送管路系统
对于普通压力的拖泵配置85Bar 输送管100米管配置如下:
5、管路固定装置
6、特殊的管路更换装置
7、25MPa截止阀
截止阀:在高层泵送时,应用截止阀,用于防止混凝土回流,混凝土堵管时先用截止阀关闭混凝土,再处理堵管。
8、配管设计原则
宜缩短管线长度,少用弯管和软管;
垂直向上配管时,地面水平管长度 应大于15米,应在拖泵出口处设置180度弯管,在混凝土泵出料口3~6m处的输送管处设置截止阀;
水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定牢固;
垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处,在墙及柱上每节管不得少于1个固定点;
在每层楼板预留孔处均应固定;
骨料小于管径的1/3,125管只能40mm碎石;
高压泵送配高压管,混凝土泵送困难时可换成大直径的输送管;
管道接头卡箍处不得漏浆。
9、清洗装置
10、反复试配确认的混凝土配比
11、泵送混凝土应满足哪些要求(流动性、粘聚性、保水性)
粗骨料最大粒径与输送管径之比:
泵送高度在50M以下时,对碎石不宜大于1:3,对卵石不宜大于1:2.5;泵送高度在50~100M时,宜在1:3~1:4;泵送高度在100m以上时,宜在1:4~1:5;
细骨料宜采用中砂,通过0.315mm筛孔的砂,不应少于15% ,砂率为38%~45%;
泵送混凝土宜掺适量粉煤灰或矿粉等外掺料,以改善泵送性能;
压力泌水试验 ,10S时的相对压力泌水率S10不宜超过40%;
水泥+掺和料(如粉煤灰)用量大于300kg;
水灰(胶)比0.4~0.6;
坍落度100~220mm;
不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用值:
泵送高度(m) 30以下 30~60 60~100 100以上
坍落度(mm) 100~140 140~160 160~180 180~200
添加适量泵送剂(外加剂)有高效减水,缓凝,引气作用。
六、模拟工况
600 m horizontal delivery line to assess the occuring pressure
600米水平管试验推算压力
推算泵送压力
七、实际施工现场
1、现场混凝土质量控制
2、全程专业设备维护
八、记录的诞生
在阿联酋迪拜塔(Burj Dubai Tower)极为专业的超高层混凝土泵送一般是在晚上进行的。
2007 年11 月初,混凝土在管路中经过约40分钟的行程后,被泵送到一个从所未有的高度---606米!
素材来源:豆丁施工
转自:筑龙BIM
版权属于原作者