求救:为什么pkpm平法施工图中箍筋总是φ10的。
luhcivil
luhcivil Lv.3
2008年03月03日 14:08:52
来自于PKPM
只看楼主

想用平法施工图来查询吊筋是否够,但是图中输出的箍筋是φ10而不是默认的8,实际上用φ8的就够了。请问如何改回φ8的呢?

想用平法施工图来查询吊筋是否够,但是图中输出的箍筋是φ10而不是默认的8,实际上用φ8的就够了。
请问如何改回φ8的呢?

1204524899821.jpg

免费打赏
luhcivil
2008年03月03日 14:11:11
2楼
pkpm软件是2006.10,网络版的
回复
luhcivil
2008年03月03日 15:34:09
3楼
自己折腾了一下,估计是软件的问题。

把抗震等级调为非抗震,算一下,然后再选回4级抗震,再去画平法施工图,结果现在的箍筋直径就是8的了

估计先前是按一级抗震的给我去配箍筋了。PKPM越升级问题越多了。
回复