1、排烟机房 排烟风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门 排烟风机出口处的百叶 排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH ) 2、加压送风机房 加压送风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门 加压送风机 泄压装置 风机控制箱 加压送风机进风口处的百叶
1、排烟机房
排烟风机应设置在专用机房内
图纸示意
屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门
排烟风机出口处的百叶
排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH )
2、加压送风机房
加压送风机应设置在专用机房内
图纸示意
屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门
加压送风机
泄压装置
风机控制箱
加压送风机进风口处的百叶
加压送风管出机房处的防火阀(FD)
3、加压送风固定窗
设置机械加压送风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗
图纸示意(地上楼梯间)
地上楼梯间顶部的固定窗
图纸示意(地下楼梯间)
地下楼梯间顶部的土建风道
首层外门上方的固定窗
4、排烟支管和风口
一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀
图纸示意
百叶风口+排烟阀+排烟防火阀+手动装置(典型做法)
5、风管隔热
排烟风管的隔热层采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料