正在加载...
数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?
全部回答(6 )
数据中心双路供电。2n架构。两路电源由甲乙两座变电站引来,高压或低压母联,柴油发电机为第三方电源,ups电源备用时间一般为15分钟,用于甲乙电源母联转换时间、柴油发电机启动时间。转换时间10ms,仅供参考
要看数据中心的级别,级别高的必须两路市电,然后加上各种备用电源
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
数据中心双路供电。2n架构。两路电源由甲乙两座变电站引来,高压或低压母联,柴油发电机为第三方电源,ups电源备用时间一般为15分钟,用于甲乙电源母联转换时间、柴油发电机启动时间。转换时间10ms,仅供参考
要看数据中心的级别,级别高的必须两路市电,然后加上各种备用电源