抗震支架设计、技术、安装及管理相关要求
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年08月17日 14:17:12
只看楼主

一、抗震支架设计要求 在《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中明确指出:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等(具体设计范围详见下表) 1、冷热水、消防、空调等系统设备、管道抗震设计范围:悬吊管道中超过1.8KN的设备;(1.8KN=1.837吨)大于等于DN65以上的生活给水、消防管道。


一、抗震支架设计要求

在《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中明确指出:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等(具体设计范围详见下表)

1、冷热水、消防、空调等系统设备、管道抗震设计范围:悬吊管道中超过1.8KN的设备;(1.8KN=1.837吨)大于等于DN65以上的生活给水、消防管道。

2、空调、通风管路系统抗震设计范围:所有矩形截面积大于等于0.38m2的矩形风管;所有直径大于等于0.7m的风管系统。

3、电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围:内径大于等于60mm的电气配管;重力大于等于150N/m的电缆桥架、母线槽。


二、抗震支架技术要求

抗震支吊架系统品牌商应具如下条件:

(1)具有建筑工程中的机电管线综合布排,支吊架布点、设计、计算、制图、列出料表清单的能力(根据建设单位提供图纸绘制支吊架布点图纸及专项计算书)

(2)品牌商能在本工程现场派驻专门技术支持人员配合深化设计和指导组装、安装服务


抗震支吊架系统技术要求

1、设计及验收规范(1)《通风与空调工程质量验收规范》GB50234(2)《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(3)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981(4)《建筑抗震设计规范》GB50011(5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476(6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263(7)《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》JG160(8)《建筑结构荷载规范》GB50009(9)《钢结构设计规范》GB50017(10)《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95

(11)《混凝土结构加固设计规范》GB50367

(12)《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015

(13)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974(14)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

(15)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

(16)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303


2、抗震支吊架材料。规格。要求应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的有关规定进行测试,满足系统抗震组件在力值递增,循环加载至35kN作用下,部件无断裂或永久变形等损坏现象,并提供国家级检测机构的加盖CMA章的检测报告。


3、抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,C型槽钢为冷压成型槽钢,截面尺寸及长度应该为标准型材,钢材材质满足《碳素结构钢》GB/T7002006规定。槽钢背面有条形安装孔和辅助标距,以便于施工时现场的安装及其加工,与以后管道安装、维护和扩展使用;C型槽钢。全螺纹吊杆可进行现场切断外,不得对其他产品进行现场加工。


4、为确保安装连接可靠性,抗震支架系统使用的连接扣件必须是一体式连接扣件,不得使用螺栓和弹簧螺母的分开组合的连接方式。提供连接锁扣的报告:槽钢锁扣卷边抗拉能力测试报告、槽钢锁扣卷边抗滑移能力测试报告和槽钢锁扣疲劳荷载测试报告,以确保各连接点之间的可靠连接,各加固节点地震力荷载分布科学、合理,并提供方案说明书。


5、锚栓性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型。扩孔型建筑锚栓》JG160的有关规定,锚栓的选用应符合现行行业标准《混凝土结构后锚栓技术规程》JGJ145的有关规定。并提供锚栓的报告:非开裂混凝土下的抗拉性能检验报告、非开裂混凝土下的抗剪性能检验报告、开裂混凝土下的抗拉性能检测报告、拉力疲劳荷载性能检测报告、防火性能检测报告、抗震性能(裂缝反复开合性能、低周反复拉力荷载性能、低周反复剪力荷载性能)的检验报告,长期荷载性能检测报告,确保锚栓在地震作用下安全。


6、抗震连接构件与建筑混凝土结构体连接的锚栓,应采用其有机械锁键效应的后扩底锚栓,不得使用膨胀锚栓。抗震连接构件与钢结构连接,应采用专用夹具进行连接。提供抗震连接构件的报告:国家级力学性能检测报告,确保抗震连接构件在地震作用下安全。


7、为确保抗震支架整体安全性,抗震支架所有部件(含槽钢,抗震连接件、螺杄、锚栓等)均应由同一厂商提供,不得分别从不同的供应商处采购。提供抗震支架整体的报告:整体振动性能测试报告、整体防火性能测试报告,确保抗震支吊架在地震作用下安全,在发生火灾情况下具有一定的防火能力。


8、抗震支吊架系统中轻型C型钢内缘要有齿牙,并且所有配件的安装依靠螺栓机械连接实现,严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式,以保证整个系统的可靠连接,整套综合管线安装完成后具有安全的抗震、抗冲击、抗滑移性能。


9、轻型C型钢侧面须有轴向加强筋,以加强截面刚度,确保运输、切割及安装时轻型C型钢截面无变形。

10、生产或销售企业针对本项目的深化方案,应根据自身产品性能来设计,产品性能应符合图纸节点位置的地震效应值要求(S地震效应值≡R构件承载力)。

11、客户满意度证明(由使用单位出具的项目使用满意度证明文件)。

12、保温管束应采用聚氨脂材料,必须具备B2级或以上的耐火等级及相对应的检测报告。

13、投标单位须确保抗震支架工程通过质监站的验收,如因产品、深化设计、安装原因导致验收不合格,投标单位需承担相关的所有经济损失以及引起的所有损失.

14、投标单位有完整的《成品支架安装技术手册》、《成品支架安装使用指南》、《成品支架荷载计算书》、《成品支架现场安装指导手册》等一整套资料,以保证产品的安全与提供优质的服务。

15、投标单位的深化图纸不允许出现任何带有企业L0G0的标识以及文字在图纸方案中全部隐去。

16、抗震支架设计及安装范围必须满足机电暖通、电气、给排水、弱电等专业设计及验收规范,深化图纸严格按照规范设计并现场安装到位。


抗震支架安装要求

常见抗震支架分类


常见抗震支架检测报告


抗震支架间距要求


抗震支架管理要求

管理重点及难点


管理创新点


施工实例









免费打赏
xmgy
2020年10月22日 11:15:56
2楼

文中有处重要的错误,1.8KN可不是1.8吨,应该是0.18吨左右,这个差太多了。

回复

相关推荐

APP内打开