请问, 1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢? 2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?
请问,
1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢?
2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?
火灾报警联动控制箱,一般输入220v电源,待机30w,最大负荷300w。
加热器需要与环境温度联动,5摄氏度启动,10摄氏度停止。
如果你雨淋阀箱IP55以上,加热器不用防水。
这个控制柜是控制雨淋阀组上的电磁阀的,由消防控制室来的电磁阀直启控制线、模块联动控制线均接入这个控制箱,再通过 这个控制箱实现对雨淋阀组上的电磁阀的控制。
相关推荐