卡箍连接在空调水系统中的应用前景
等三等
等三等 Lv.2
2020年08月19日 14:30:06
来自于中央空调
只看楼主

  谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。 但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。

 
谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。
但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。
这算不算一种思维定式?如果空调水系统用上卡箍连接,会是什么样一种体验?我们先来看几张现场照片。
与冷机的连接
冷却水泵的连接
与板换的连接
与冷却塔的连接
还有更多照片可以看这篇文章: 空调管路沟槽式卡箍连接之美
不可否认,采用卡箍连接减少了现场的焊接,加快了现场的安装进度,从整体时间上来说,相对目前很多施工单位通过BIM的应用推广整体式装配机房也有一定时间的节约,毕竟装配机房还是存在场地外的焊接工作, 按十年前师傅教的工作量计算经验:一个普通的焊工,一天可以完成55寸的活焊工作量或者40寸死口的工作量,那就是说,如果是一个DN250(10寸)的管,一天8h一个普通焊工只能完成4~6个焊口 (打底 盖面焊),那就是一个10寸的焊接活口耗费80min;而同样用卡箍连接包括压槽、安装卡箍大约用时在40min搞定,平均用时节约近一半。
从图片上看,卡箍连接还可以省去软接,当然要通过多个连接件组合并计算;
另外,卡箍连接可以 减少人工 减少焊接量 减少火灾几率 减少了焊渣 对系统的影响、 增强管道连接处抗震能力 ,也可以 实现装配式机房的概念 便于后期系统改造
但是卡箍连接在国内暖通系统中的应用还较少,主要原因相对目前国内的人工成本计算,卡箍连接(含连接件)还是整体的价格较高, 但相信随着国内人工成本的提高,加上对系统后期运行的重视,结合总体工期的考虑 ,卡箍连接会在暖通系统中得到越来越多的应用,有着广泛的应用前景。
以下为上次推送各位读者提出的观点,供您参考:
最后总结一下, 目前国内采用该方式不多的原因有:
1、人工价格低,卡箍连接相对价格高;
2、习惯做法大于等于DN100的管采用无缝或者螺旋焊管焊接,延用常规不会出错,出错也无责;

3、市场上卡箍产品质量层次不齐,冷热水交错引起橡胶收缩,导致漏水。


用沟槽式卡箍连接的优势有:
1、国内人工价格在涨,优势不再明显;
2、装配式在国内的推广;
3、改造项目不需要动明火,管道可拆卸可再利用;
4、减少了焊渣对管道水质的影响,提高系统效率;
5、无焊渣对水泵叶轮产生破坏,延长水泵主机寿命。
版权声明: 本篇文章来自 机电人脉原创 ,作者hvac-木子李,分享供学习,侵权请联系删除
免费打赏
wx_1651023794577
2022年06月16日 13:39:04
2楼

沟槽连接  不敢尝试    空调冷暖  热胀冷缩   橡胶难免变形漏水哦

回复
wx_1651023794577
2022年06月16日 13:39:56
3楼

用于制冷项目 可以   或是供暖项目    冷暖项目慎用

回复