谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。 但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。
谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。
但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。
这算不算一种思维定式?如果空调水系统用上卡箍连接,会是什么样一种体验?我们先来看几张现场照片。
不可否认,采用卡箍连接减少了现场的焊接,加快了现场的安装进度,从整体时间上来说,相对目前很多施工单位通过BIM的应用推广整体式装配机房也有一定时间的节约,毕竟装配机房还是存在场地外的焊接工作, 按十年前师傅教的工作量计算经验:一个普通的焊工,一天可以完成55寸的活焊工作量或者40寸死口的工作量,那就是说,如果是一个DN250(10寸)的管,一天8h一个普通焊工只能完成4~6个焊口 (打底 盖面焊),那就是一个10寸的焊接活口耗费80min;而同样用卡箍连接包括压槽、安装卡箍大约用时在40min搞定,平均用时节约近一半。
从图片上看,卡箍连接还可以省去软接,当然要通过多个连接件组合并计算;
另外,卡箍连接可以 减少人工 , 减少焊接量 , 减少火灾几率 , 减少了焊渣 对系统的影响、 增强管道连接处抗震能力 ,也可以 实现装配式机房的概念 , 便于后期系统改造 。
但是卡箍连接在国内暖通系统中的应用还较少,主要原因相对目前国内的人工成本计算,卡箍连接(含连接件)还是整体的价格较高, 但相信随着国内人工成本的提高,加上对系统后期运行的重视,结合总体工期的考虑 ,卡箍连接会在暖通系统中得到越来越多的应用,有着广泛的应用前景。
2、习惯做法大于等于DN100的管采用无缝或者螺旋焊管焊接,延用常规不会出错,出错也无责;
3、市场上卡箍产品质量层次不齐,冷热水交错引起橡胶收缩,导致漏水。
版权声明: 本篇文章来自 机电人脉原创 ,作者hvac-木子李,分享供学习,侵权请联系删除!