双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过 双电源 切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。
 最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是 ,不过他的备用是电池组。
这个开关电器有用到地方还有很多,对保证双电源供电可靠性至关重要,学电气的朋友一定要知道如何正确选用和区分
(1) 双电源自动转换开关 PC级与CB级的区别
PC级: 能够接通和承载正常和故障电流,但不用于分断短路电流的ATSE。
( 标图符号( PC级) )
CB级: 配备过点了脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
( 标图符号(CB级) )
(2)双电源自动转换开关的选用要点
PC: 能耐受预期短路电流(考核 lcw 和 lcm ),额定电流不小于计算电流的125%。
CB级: 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅有短路保护的断路器组成的ATSE。
注: ATSE宜有检修隔离功能;当本体没有此功能时,设计上应采取隔离措施。