电容产品,千万不能图便宜。造成事故,不是一点损失的问题。
谢谢楼主分享资料,你们做的滤波能有多大容量
北京茂百特电气:有源滤波现在一个柜子最大只做到300A,主要还要考虑散热问题,有源滤波里面核心元器件IGBT发热本身厉害,所以要考虑柜子温度的问题,再大容量都会增加柜子。模块式,每个模块100A,也有小的,75A,50A的。
这是薄膜干式电容吧?是绝缘损坏了吧
北京茂百特电气:对,干湿薄膜电容器,现场变压器1600KVA,谐波大概40A左右,事故原因应该是电容器长时间使用,容值变化,谐振点偏移,造成电容回路谐波放大,过流烧毁电容器,主要原因还是电容质量不过关,使用了大概2年的电容器就出现的故障,实属不应该。