一、双电源供电
二、双回路供电
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。多用于学校企事业单位,方便快捷。
一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。
双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;
而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。
其次,双电源的电源,应该是电业的变电所,而不是项目内部的变电所(项目整体作为负荷来考虑)。
再次,电源的变压器必须是引自不同的母线段。有些地区变电所是有2台变压器,但两台变压器均由一段母线配出,采用的是单母线或者单母线分段的接线方式,是不能作为双电源来处理的。
因此,双重电源应该是引自电业变电所的由其中不同母线段分别配出一路电源而组成的供电电源。
而对于双回路就没有这个要求了。由一台变压器配出的2个回路或者环网、由同一母线段的2台变压器配出的2路电源都可以作为双回路考虑。双回路电源只能确保二级及以下负荷的供电需要。
双电源供电方式是由两个独立变电所引来两路电源,或者由一个变电所两台变压器的两段母线上分别各引一路电源,这样引来的两路电源能够保证各路电源的独立性,当一路电源因故障停电时,另一路电源还能保证建筑物的可靠供电。双回路供电的供电方式可以是双电源供电,也可以是单电源双回路供电。在单电源双回路供电时,当供电电源或母线发生故障时整个建筑的供电电源将会中断。
综上所述: 以及结合国内用电负荷的使用经验。双回路主要用于对用电要求比较高的二级负荷,如医院、银行等部门,常常在线路设计时做两路回路供电,在一路电源出现故障的情况下,另外一路电源有效保证了用电的连续性和可靠性。
0人已收藏
0人已打赏
免费11人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 755 人订阅
阅读下一篇
电气接线 线号管正确方向=电工接线好习惯!电力作业人员(特别是维修电工,装配电工,试验电工等)在进行电气接线,排查故障,维修保养时,最离不开的要数线号管了。 在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线号管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范,给排查故障和维护带来了麻烦。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句有些道理,是要区分,明确一下。
回复 举报
前后表达好象不太一致?
回复 举报