一、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→植筋→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除 2、基层处理: 放线洞、泵管洞封堵按一层一次清理,并将洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净。 3、植筋:洞口四周用Φ6@80植筋。 4、支模: 支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铅丝吊模,防止漏水。底模与楼板缝隙应严密(见下图)。 5、洞口边处理:
一、放线洞、泵管洞封堵操作工艺
1、工艺流程:
基层处理→植筋→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除
2、基层处理:
放线洞、泵管洞封堵按一层一次清理,并将洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净。
3、植筋:洞口四周用Φ6@80植筋。
4、支模:
支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铅丝吊模,防止漏水。底模与楼板缝隙应严密(见下图)。
5、洞口边处理:
在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。
6、混凝土封堵:
洞口边处理完毕后,浇筑比楼板混凝土标号高一级的微膨胀细石混凝土,浇筑时按楼层由下往上浇筑。为防止渗漏发生,采用分层堵洞法,这种方法彻底解决了因堵洞不密实而产生的渗漏问题。具体做法如下:
刷完一道水泥浆后,先用细石混凝土浇筑第一层,高度为洞高的1/2,用手工插捣密实。第二天进行面层混凝土浇筑,混凝土浇筑完成后应压实抹平。分层浇筑有效地避免因混凝土收缩产生的通缝,并能使其每层收缩缝相互错开,起到层层设防的作用。
7、混凝土养护:
混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7天。砼养护方式采用薄膜覆盖浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准。
8、模板拆除:
当混凝土强度达到设计强度标准值的75%方可拆除底模。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运,模板拆除后应随即进行修整及清理,整平后涂刷隔离剂分类堆放整齐,以便周转使用。
二、工字钢预留洞封堵操作工艺
工艺流程:悬挑槽钢洞口清理→钢丝刷刷毛→洒水湿润→灌混凝土→抹防水砂浆
1、清理悬挑工字钢洞口粘存杂物,清理干净
2、使用喷壶进行喷水湿润,在施工前一小时进行喷水,使悬挑工字钢洞口周围保持湿润。施工时再进行小量喷水,以便施工
3、将外墙外侧用模板遮挡严密,内侧用模板固定兼遮挡,上口制作漏斗型小口,用比原结构高一等级标号的微膨细石混凝土边浇灌边捣密实,待模板拆除后凿除上口多余混凝土。见下附图
4、抹防水砂浆:用1:2.5水泥砂浆抹面(内惨5%憎水剂)
三、厨卫等处预留洞封堵操作工艺
1、工艺流程:
基层处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→蓄水实验→板底打磨→翻边处理
2、基层处理:
第二天刷一道水不漏厚度约10~20mm,并进行浇水观察,下方是否有漏水、渗水现象,如出现漏水、渗水立即凿除第一道混凝土,再进行混凝土浇筑直至不漏水、不渗水方可进行面层混凝土浇筑,混凝土浇筑完成后应压实抹平。8、蓄水实验:待混凝土养护完毕后,在管口四周用水泥砂浆护50宽、50高翻边,并蓄水24h后观察下方是否有漏水、渗水现象,如有漏水、渗水现象需对此封堵口进行修复,无法修复时需重新浇筑,浇筑工艺同上,直至合格为止。
9、板底打磨:
模板拆除后应检查板底的密实度、平整度,将超过原板底部分的砼通过剔凿、打磨处理。
10、表面清理:
清理表面灰尘和垃圾。
11、附图见下
四、对拉螺栓孔洞封堵方案
1、地上:
1)外墙:对拉螺栓孔封堵将螺栓套管用电锤钻出,清理干净后用聚氨酯发泡封堵内墙对拉螺栓孔,在墙两边预留20~30mm待发泡胶干硬后用水泥砂浆封堵(砂浆配比同墙体抹灰砂浆配比)。接着墙外侧用水泥:砂:UEA=1:2:0.08防水砂浆抹平。
地上外墙对拉螺栓孔封堵
拆除对拉螺栓
内侧发泡堵第一遍
第二遍
第三遍
2)内墙:聚氨酯发泡封堵内墙对拉螺栓孔,在墙两边预留20~30mm待发泡胶干硬后用水泥砂浆封堵(砂浆配比同墙体抹灰砂浆配比)。
2、地下:
1)外墙:剔凿出止水螺栓塑料垫片,然后用水泥:砂:胶乳=1:2:0.35防水砂浆压实抹平,墙外侧做防水,内侧抹灰。
2)内墙:同地上内墙做法。
地下外墙止水螺栓处理
剔凿塑料平垫、割除多余螺杆防水砂浆压实抹平
五、施工质量保证措施
1、对洞口封堵过程中项目部派专人进行跟踪检查,每道工序检查合格后方可下道工序施工,确保施工质量。在模板支设前,要进行跟踪检查洞侧面的处理情况,严格按要求执行,应按照重点工序进行检查,在洞口侧面处理合格的情况下,对模板支设情况及混凝土浇筑过程进行控制,做到全面检查,对于检查过程中发现不按照技术交底要求的施工现象要坚决制止,直至返工,确保工程质量。试验合格后,及时报验。
2、对有防水要求部位洞口根部浇筑范围部分蓄水20mm以上,蓄水24小时,不渗不漏,洞底无水迹。