你不能不知道的消防管道支架工艺
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年09月08日 14:00:40
只看楼主

    管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。           目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。





    管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。     

 

   目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。



AUT

一、 管道支架、吊架制作要求



1、 管道支架、吊架的型式和加工尺寸应符合施工图或设计文件指定的标准图的要求。当标准图上的尺寸与现场实际情况不符时,应按现场实际需要的尺寸进行调整。

2、 管道支、架材料;除设计文件另有规定者外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作。制作时下料切割宜采用机械冲剪或锯割,边长大于50mm的型钢可用氧乙炔焰切割,但应将切割后的熔渣及毛刺清除掉。



AUT

二、 施工需要的材料及机具



1、一般常用支架相关材料 :型钢,焊条,氧气,乙炔,膨胀螺栓,螺栓,螺母,防腐漆,稀料等。

2、主要机具 :砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,电焊机等机械。钢锯,扳手,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等。





倒吊式、龙门式、单支角钢支架







水平式支架、挂墙式支架、三角型支架










AUT

三、 管道支、吊架安装



1、管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。

2、支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。

3、管道的支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不得大于750mm。

4、支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。

5、配水支管上每一管段、相邻两喷头之间的管段设置的支架均不宜少于1个;当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。在管道转弯处应增设支架。

6、当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

7、竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。

8、管道立干管为每层设置支架1个,地下室主干管支架间距为5m。管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后应进行除锈和防腐处理。


免费打赏

相关推荐

APP内打开