一个典型的中央空调系统是由什么组成的呢? 中央空调系统主要包含: 空调冷热源: 空调主机(螺杆机、离心机等) 空调水系统: 管道、水泵、分水器、集水器、冷却塔等; 空调风系统: 风道、空气处理末端、风口等; 控制系统: 电柜、PLC、低压电器等; 二、空气水系统的形式: 主要包含三种: 01、冷热水系统; 02、冷缺水系统; 03、冷凝水系统;
一个典型的中央空调系统是由什么组成的呢?
中央空调系统主要包含:
空调冷热源: 空调主机(螺杆机、离心机等)
空调水系统: 管道、水泵、分水器、集水器、冷却塔等;
空调风系统: 风道、空气处理末端、风口等;
控制系统: 电柜、PLC、低压电器等;
二、空气水系统的形式:
主要包含三种:
01、冷热水系统;
02、冷缺水系统;
03、冷凝水系统;
(1)、冷热水系统:
①主要作用:产生并供给冷、热水,传递冷量(热量)。
②系统流程(以冷水循环为例):由制冷机组制备出冷水,经冷水循环泵,通过供水管路输送至末端空调设备,释放出冷量后,再经回水管路返回制冷机组。
③基本组成:制冷机组、锅炉、熱交换器、空气处理设备、循环泵、管道、附属设备等。
附属设备:膨胀水箱、分水器和集水器、自动排气阀、除污器和水过滤器、水
量调节阀及控制仪表、软化水制备装置、补水水箱和补水泵等。
(2)、冷却水系统:
概述:空调冷却水系统是指由冷水机组的冷凝器、冷却塔和冷却水循环
泵等组成的循环冷却水系统
作用:利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水。
(3)、冷凝水系统:
空调系统产生冷凝水的地方主要有两个:空气处理机组的表冷器、空调末端设备(如湿式风机盘管)。
在实际工程设计中,往往由于对冷凝水系统设计的重视不够或考虑不周,经常发生漏水事故,造成建筑装修及室内物品损坏。
三、开式循环与闭式循环水系统:
01、开式循环系统:
流程:空调冷水流经末端设备释放出冷量后,回水靠重力作用集中进入回水箱(或蓄冷水池),再由循环泵打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷冻水被输送至整个系统。
特点:
01)、水泵扬程高,输送耗电量大;
02)、循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀;
03)、管路容易引起水锤现象。
02、闭式循环水系统:
冷水在系统内进行闭式循环,在系统的最高点设膨胀水箱。
特点:
01)、水泵扬程低,输送耗电量小;
02)、不用设水池,制冷机房占地面积减小;
03)、循环水不易受污染,管路腐蚀程度轻;
04)、系统本身几乎不具备蓄冷能力。
注意:
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)指出:
01、空调水系统宜采用闭式循环。
02、当必须采用开式系统时,应设置蓄冷水箱(水箱的蓄水量宜按系统循环水量的5%-10%确定)。
03)、空调冷水系统有开式和闭式之分,而空调热水系统一般只有闭式循环(与锅炉接触的水不排出来,只进入热交换器去加热冷水,然后又回到锅炉加热)。
四、两管制与四管制水系统:
01、四管制水系统:
特征: 冷水和热水的供回水管路全部分开;冷水和热水可以同时独立送至各个末端设备。
优点: 可自由选择供热或供冷模式,能独立控制温度等参数;节能,不存在冷热抵消的问题。
缺点: 投资较大,运行管理相对复杂;管路较多,系统复杂,占用空间较大。
应用: 全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空调系统,宜采用四管制水系统。
02、三管制水系统:
特征: 一根供冷水管,一根供热水管,一根公用回水管
优点: 可以实现末端设备独立供冷或供热。
缺点:
①系统冷、热量相互抵消的情况极为严重,能量损耗大;
②末端控制和水量控制较复杂;
③较高温度的回水直接进入冷水机组,不利于其正常运行。
03、分区两管制水系统:
特征: 按建筑物的负荷特性将空调水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。
应用: 当建筑物内有些空调区需全年供冷水,有些空调区冷热水定期交替供应时,宜采用分区两管制水系统。