一、冷却水系统:
空调冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供应循环冷却水的系统。
组成:冷却塔、冷却水箱(池)、冷却水泵和冷水机组的冷凝器等设备及其连接管路。
01)、冷却塔的四种形式
①逆流式:气流从塔的下部侧面进入塔内,再垂直向上经过填料,冷却水在填料中靠自然重力流下,水与气流的方向在塔内是逆向流动。
②横流式:气流横向通过淋水填料,热水在淋水填料中以薄膜形式靠自然重力流下,水与气流在塔内的方向是横向交叉流动。
③喷射式:利用循环泵提供的扬程,让水以较高的速度通过喷水口射出从而引射一定量的空气进入塔内与雾化的水进行热交换,使水得到冷却。
④蒸发式:将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、管外喷淋水与管内循环水的热交换保证降温效果;
冷却塔的选用:宜采用相同型号;台数宜采用“一机对一塔对一泵”的方式,不设置备用冷却塔。
02)、冷却塔的设置位置
制冷站设在建筑物的地下室,冷却塔设在通风良好的室外绿化带或室外地面上。
制冷站为单独建造的单层建筑,冷却塔可设置在制冷站的屋顶上或室外地面上。
制冷站设在多层建筑或高层建筑的底层或地下室,冷却塔设在高层建筑裙房的屋顶上。如果没有条件这样设置时,可以设在主(塔)楼的屋顶上,但应考虑冷水机组的冷凝器承压在允许范围之内。
03)、冷却水系统的形式
当冷却水循环水量较大时,为便于系统补水,且在冬季运行的情况下,可使用设有冷却水箱的循环流程。
1.下水箱式冷却水系统:
冷却水泵的扬程:水池最低水位至冷却塔布水器的高差相应的压力,冷却水系统的沿程和局部阻力,冷凝器的阻力,布水器的喷射压力,安全系数。
2.上水箱式冷却水系统:
冷却水泵的扬程:冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却水系统的沿程和局部阻力,冷凝器的阻力,布水器的喷射压力,安全系数
4)、多台冷却塔并联运行:
01、并联运行时阻力不平衡的后果:
各台冷却塔的水量分配不均匀:进水量大、出水量小的冷却塔会溢流,而出水量大、进水量小的冷却塔要补水。
02、并联运行时阻力不平衡的原因:
连接管道及阀门的阻カ不平衡。只在冷却塔的进水管道上设置电动两通阀,而未在出水管道上设置。
03、并联运行时阻力不平衡的解决措施:
进(出)水支管上都设置电动两通阀,且成对动作,并与冷却塔联锁;在集水盘之间采用平衡管连接(平衡管的管径与进水管的管径相同);出水干管采取比进水干管大两号的集合管。
5)、冷却塔设计的几个问题:
01、冷却水泵的选择:“一机对一泵”,不设备用泵
02、冷却水箱:容积应不小于冷却塔小时循环水量的1.2%。
03、补水量:各种水量损失的总和(蒸发损失、飘逸损失、排污损失、其
他损失)。
04、水质要求:定期加药(水质稳定剂一一包括分散剂、阻垢剂、缓蚀剂、
杀菌剂等)。
05、冷却水泵的位置:一般设置在冷凝器进口,冷凝器的承压大,需考察冷凝器的耐压能力。
二、空调冷凝水系统:
01、空调冷凝水系统是指空调末端装置在夏季工况时用来排出冷凝水的管路系统。
02、空调末端装置产生的冷凝水由设备下方的冷凝水托盘收集后,经泄水支管接至冷凝水干管后进行排放。
03、管材:
冷凝水管处于非满流状态,内壁接触水和空气,不应采用无防锈功能的焊接钢管。
01)冷凝水为无压自流排放,不应采用软塑料管,否则会形成中间下垂,影响排放。
02)、冷凝水管管材应采用强度较大和不易生锈的镀锌钢管或聚氯乙烯塑料管。
04、冷凝水管的坡度:
04、冷凝水管的保温:
01)、采用镀锌钢管时,冷凝水管应做保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。通常采用带有网络线铝箈贴面的玻璃棉保温,保温层厚度可取25mm。
02)、采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温处理。
5、冷凝水的排放:
1)、排放方式:
若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。
2)、排放注意事项:
冷凝水排入污水管道时,应有空气隔断措施,以防臭味和雨水从冷凝水盘外溢。冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。冷凝水立管顶部应设计通气管,水平干管始端应设置扫除口。