压缩机不制冷可能与这些因素有关 1、压缩机保险丝熔断,查明原因更换新的保险丝。 2、连接电磁离合器的接插件脱落或接触不良,重新连接。 3、电磁离合器线圈烧坏,更换线圈。 4、压力开关故障:系统中有无制冷剂,压力开关线路或压力开 关本体故障。
1、制冷剂过多。制冷剂过多会引起吸气压力和排气压力同时过高,这是因为过多的制冷剂装满储液器后,就会占去冷凝器的一部分容积,减少了散热面积,引起冷凝器冷凝效果不良。从低压侧放出多余的制冷剂即可。
2、膨胀阀开度过大,使节流效应减少,制冷剂不能充分汽化吸热,引起低压压力升高,而且有液态制冷剂流回压缩机,产生液击。可以将膨胀阀的调节螺母拧紧半圈到两圈,把低压压力调到正常范围内。
3、压缩机吸气阀片破碎,致使压缩机不能吸入蒸发器中的制冷剂气体,就会导致低压过高。这时要更换压缩机。
4、蒸发器进风温度过高。当环境温度较高时,会使蒸发器回风温度也高,从而使低压压力也随之升高。这时有可能新风机构坏,新风门打开无法关闭。
5、系统中混入空气。由于空气为不凝气体,制冷管路中有空气,就会使系统压力升高。处理方法使彻底放掉制冷剂,重新抽真空、查漏、加注新的制冷剂。
6、膨胀阀感温包未绝热包扎好或包扎不良,就会引起膨胀阀开启过大,使低压压力偏高。应重新将感温包包扎好。
7、冷凝器风机不运转,应修理或更换冷凝器风机。
8、冷凝器风机风量不足。应检查风机电路是否接触不良,风机是否有异物阻挡,冷凝器翅片是否积灰过多,查明故障原因予以排除。
1、压缩机排气阀片破碎。它使压缩机不能把高温、高压的制冷剂气体排入高压管路,从而造成高压过低。应更换排气阀片。
2、膨胀阀开度过大使节流效应减小,制冷剂大量流入蒸发器,使吸气压力过高、排气压力较低。可将膨胀阀的调节螺母拧紧半圈到两圈,直至其开度适宜,吸、排气压力正常。
3、压缩机低压滤网堵塞,清除脏物,重新抽真空、加氟。