交流接触器线圈电压为零,为什么还可以工作?
辨识度除外
2020年09月15日 14:05:02
来自于继电保护
只看楼主

接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。 故障一:主触点过流造成黏连接,接触器在没有通电的情况下,也就是线圈没有电压是0V也能正常工作。 故障二:接触器线圈铁心或机构卡住,使主触点一直处在接通状态,即使没有驱动接触器,也就是接触器线圈电压为零,设备一直通电工作状态? 还有一种你没有见过但是出现在实际工况生产中,由于现场设备与控制柜距离相对较远,电缆沟或桥架里的动力电源线产生强烈电磁场我们称之为感应电,干扰控制电缆使没有通电的接触器线圈得电,当主控室给出停止命令时设备不能停止运行。但是检修当中发现接触器线圈存在100V左右感应电!


接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。


故障一:主触点过流造成黏连接,接触器在没有通电的情况下,也就是线圈没有电压是0V也能正常工作。


故障二:接触器线圈铁心或机构卡住,使主触点一直处在接通状态,即使没有驱动接触器,也就是接触器线圈电压为零,设备一直通电工作状态?


还有一种你没有见过但是出现在实际工况生产中,由于现场设备与控制柜距离相对较远,电缆沟或桥架里的动力电源线产生强烈电磁场我们称之为感应电,干扰控制电缆使没有通电的接触器线圈得电,当主控室给出停止命令时设备不能停止运行。但是检修当中发现接触器线圈存在100V左右感应电!


故障排除方法:对应线圈并接上无极性电容10微法左右可消除感应电排除故障!


免费打赏
wang171468177
2020年10月04日 20:39:51
2楼

谢谢楼主分享资料,还有一种情况电压为零时也能工作。现在有种接触器的铁芯通直流吸合后断开直流,它能自保持吸合状态,通一下交流电它就释放了。