深圳暖通专业施工图编制文件深度规定
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、图例、设计施工说明、设备表、设计图纸、计算书(内部归档)
1.1 图纸目录
线列新绘设计图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
1.2 设计施工说明
1.2.1 设计说明
内容包括设计依据;设计范围;设计概况;暖通空调室外、室内设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力、空调建筑面积、冷热负荷、冷热量指标、系统形式、送回风方式、控制方法;水路系统定压方式及运行工作压力;通风及防排烟系统设计及其控制方法等;设计采用四新情况;环保、节能、消音、减震所采用的措施等。
1.2.2 施工说明
应说明设计中使用的水管、风管、保温、防火、防腐等材料要求;设备及管材、附件等施工安装方法要求及注意事项;系统工作压力和试压要求以及设计所遵循的有关施工验收规范等。
1.2.3 图例
列出本工程所需要与设计内容相符合的图例。
1.3 设备表
列出主要设备。内容包括:设备系统编号、设备名称、型号规格、技术参数、数量、安装部位、服务对象以及必要的备注等。大型复杂工程各种设备较多情况下宜按制冷(包括附件)、空调、通风防排烟系统分别制表。
1.4 设计图纸
1.4.1 平面图
1) 绘出建筑轮廓、墙柱,标注主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称,底层平面图右上角绘出指北针。
2) 通风、空调平面用双线绘出风管、单线绘出水管(冷/热水、冷却水、冷却水等)。标注风管管径及安装标高(圆形风管注管径;标高为中心标高;矩形风管注宽×高,标高为管底);标注水管管径及标高;标注各种设备、管道及风口定位尺寸;标注设备编号、详图索引编号;表示消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及必要的规格尺寸;风口应由气流方向。
3) 多层、高层建筑的标准层,当通风空调设备、管道布置相同时可合绘一张图。管道交*多的复杂工程的空调风管、水管应分开绘制平面图(以表达清楚为准)。
1.4.2 通风空调剖面图
1) 风管、水管较多或与设备连接交*复杂的部位应绘制剖面图或局部剖面。
2) 绘出风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱、地面的尺寸关系。
3) 注明风管、风口、水管等的尺寸和标高,气流方向及详图索引编号。
1.4.3 通风、空调、制冷机房平面图
1) 机房图应根据需要增大比例(宜采用1:50)绘制出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷水及冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓、安装位置及编号,注明设备和基础距离承重墙或轴线的定位尺寸。
2) 绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明平面定位尺寸、管径、标高。
3) 绘出管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器、除垢仪等)的位置及详图索引编号。
4) 机房的建筑轮廓清楚,机房门、排水地沟及地漏(如果由的话)均应表示。
1.4.4 通风、空调、制冷机房剖面图
1) 绘出对应于机房平面图的设备、设备基础、管道和附件的竖向位置、竖向尺寸和标高。
2) 标注连接设备的风管、管道位置尺寸和接口标高;注明设备附件编号以及详图索引编号。
3) 剖面图应力求反映平面图中表达不清晰的部位。
1.4.5 系统图、立管图
1) 空调、防排烟系统设备管道较复杂时,应绘制系统图(系统原理图)。系统图应按设备管道、风口所在层数绘出设备、防火阀、配件、正压送风、排烟口位置,标明设备编号、气流方向。
2) 大型空调、制冷系统、热力系统设备管道复杂应绘制水路系统流程图。按设备管道所在层数绘出设备、阀门、仪表、配件、介质流向、管径及设备编号,设备和管道配件相同的可用典型配管图表示,予以适当简化。系统流程图可不按比例绘制,但接管相对位置应与平面图相符。
3) 空调的供冷、供热分支水路采用竖向输送时,应绘制立管图并编号,注明管径、坡向、标高及设备编号。
4) 空调、制冷系统由自动控制时,应由控制原理图。图中按图例或轮廓绘出设备、传感器及元件位置、说明控制要求和必要的控制的参数。
1.4.6 详图
1) 通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装应注明采用的国家标准图、通用图、施工安装图册的图名、图号。凡无现成图纸可选,且需要交代设计意图的,均需绘
全部回复(2 )