最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱!
最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱!
按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱!
各位大虾,怎么处理!?
2楼
等待解决!
回复
3楼
如果墙的净长度大于墙高的2倍,应该设置构造柱,也要设拉结
好象砌体规范上没讲填充墙的问题。
抗震规范上有,好象是十三章,非结构构件吧。
既然设计指定了图籍,就按图籍办,这点上图籍控制一般比规范严格。规范一般是最基本的底线,图籍相对只能高不能低
回复
4楼
应该设置构造柱
回复
5楼
应该设置构造柱
回复
6楼
抗规要求:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
回复
7楼
应该有构造柱,通长都有的。
回复