源自 | 绿城集团 ▲模板分项工程验收记录表 1.模板支撑体系按审批后的专项方案。 2.模板及支撑体系在安装过程中,必须设置临时固定设施,以防倾覆。 3.支模架立杆间距必须符合专项施工方案,并不得大于1米间距。纵横向均须设置扫地杆。 4.每层模板安装完成,卫生清理干净后,整个工作面交付钢筋班组。
源自 | 绿城集团
▲模板分项工程验收记录表
1.模板支撑体系按审批后的专项方案。
2.模板及支撑体系在安装过程中,必须设置临时固定设施,以防倾覆。
3.支模架立杆间距必须符合专项施工方案,并不得大于1米间距。纵横向均须设置扫地杆。
4.每层模板安装完成,卫生清理干净后,整个工作面交付钢筋班组。
5.模板安装工程监理人员须全数进行验收:标高、梁柱尺寸等,并做书面记录存档,并要求附验收过程照片。(工程管理部分管人员对监理人员验收情况进行抽查)
一、主控项目
(1)上下层模板安装——安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架,上下层支架的立杆应对准,并铺上垫板。(混凝土浇捣完成后不应上人堆料太早)
(2)隔离剂—— 不得玷污钢筋和混凝土接搓处。
二、一般项目
1. ⑴模板接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润;⑵模板与混凝土的接触面应清理干净;⑶模板内的杂物应清理干净;
2.当9米>梁净跨≥4米时施工按净跨的0.3%起拱,当梁净跨≥9米市,按净跨的0.6%起拱,悬臂梁按悬臂长度的0.6%起拱;
3.现浇结构模板的偏差:⑴轴线位置:5mm;⑵底模上表面标高:±5mm; ⑶柱、墙、梁截面内部尺寸:+4mm -5mm; ⑷层高垂直度:6mm; ⑸相邻两板表面高低差:2mm; ⑹表面平整度:5mm。
▲ 支模架搭设
▲ 支撑脚设置木垫块
▲ 楼梯平台内支模架钢管下用预制砼块支撑
▲ 模板安装完成,监理须全数验收模板
▲ 梁柱交接处加固支撑做法
▲ 楼梯模板安装时未留抽插板
▲ 楼梯段施工缝预留垃圾清扫口
▲ 模板接缝处用木条镶贴,防止漏浆
▲ 剪力墙根部节点防漏浆做法
▲ 柱子放线后,柱头砼凿毛,清理后封模
▲ 柱模板定位钢筋做法
▲ 柱脚防漏浆节点做法
▲ 柱脚支模节点
▲ 拆模后柱脚观感质量
▲ 柱、墙垂直施工缝支模处粘贴双面胶
▲ 外墙柱脚标准节点做法
▲ 梁、柱、墙安装尺寸要求
▲ 模板标高放线
▲ 混凝土浇捣前用吸尘器进行清理
剪力墙及梁板混凝土达到强度进行拆模,全面检查剪力墙、梁板以及楼梯混凝土的观感,发现问题,及时分析进行处理。
墙混凝土拆模强度不得低于1.2MPa,梁板混凝土拆模是拆模强度必须以混凝土砼条件试块抗压强度报告为准,不同施工段、不同结构件的混凝土拆模强度报告须归档保存。
▲ 混凝土构件拆模要求
▲ 工序交叉不合理
▲ 钢筋绑扎前模板工程
▲ 严格控制拆模时间
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷