山武阀门定位器在对SVP本身施加过大的机械冲击和其他外部干扰的情况下,或者当压缩空气的污染物已经聚集在喷嘴挡板区域时,武阀门定位器内部EPM(电-气转换器模块)的平衡点可能会发生位移,同时响应特征降低。这可能导致故障发生。如果通过清洁喷嘴挡板区域无法纠正平衡点位移,则需要进行EPM调整。 注意 EPM平衡调整可能会导致山武阀门定位器位置快速变化。只有在阀门突然移动时没有人员受伤且设备操作不会受到不利影响的情况下方可执行此类调整。
山武阀门定位器在对SVP本身施加过大的机械冲击和其他外部干扰的情况下,或者当压缩空气的污染物已经聚集在喷嘴挡板区域时,武阀门定位器内部EPM(电-气转换器模块)的平衡点可能会发生位移,同时响应特征降低。这可能导致故障发生。如果通过清洁喷嘴挡板区域无法纠正平衡点位移,则需要进行EPM调整。
注意
EPM平衡调整可能会导致山武阀门定位器位置快速变化。只有在阀门突然移动时没有人员受伤且设备操作不会受到不利影响的情况下方可执行此类调整。
山武阀门定位器操作步骤如下:
1.卸下盖子和盖板。
2.在提供规定的气压后,将输入信号设置为50%。
3.使用Commstaff观察EPM驱动信号。
4.通过旋转EPM调节螺丝将EPM驱动信号调整为50%+5%。
山武阀门定位器安装电阻测试
原则上,请不要执行绝缘电阻测试。执行此测试可能会损坏吸收内部浪涌电压的压敏电阻如果必须执行该测试,请按照指定步骤小心执行。
测试步骤如下
1.断开设备的外部接线。
2.分别使输入和输出的+和-端子短路。
3.在接地端子与+和-端子各自的短路之间进行测试。
4.要施加的电压和判断标准如下。为了避免损坏山武阀门定位器,请勿施加高于如下所述的电压值。
山武阀门定位器安装电阻测试判断标准如下
测试;绝缘电阻测试
判断标准:在测试电压25VDC(25*C.60%RH以下)条件下,高于20M