如题现在有一个房间15米X20米,15米跨方向布置400X1100mm的梁四道,20米方向布置200X350mm的梁三道,我想问的是15米的跨度做这样的简支梁安全不安全?请哪位大哥给解答一下不胜感激!
如题现在有一个房间15米X20米,15米跨方向布置400X1100mm的梁四道,20米方向布置200X350mm的梁三道,我想问的是15米的跨度做这样的简支梁安全不安全?请哪位大哥给解答一下不胜感激!
2楼
怎么没人啊,高手指点下,先谢过了!
回复
3楼
不详细 不明白
回复
4楼
砖混结构大梁跨度15M!个人感觉太大!那就是说其横墙间距为15M,虽然也满足刚性屋盖的尺寸要求,但毕竟太大,对墙的压力太大,而且其支座会存在负弯矩,对墙体不利.
回复
5楼
为什没不做井字梁,不然15米梁下墙局压与受弯较难解决
回复
6楼
对,做井字梁
回复
7楼
梁的刚度远大于柱子或墙的刚度,不行!于结构整体安全不利。
回复
8楼
砖混做这么大的开间进深不安全,建议改成框架结构.
回复
9楼
感觉不是很合适,做井格梁比较合适,或者对墙体加强,设扶壁柱而且大梁下部墙体要考虑抗弯,做成配筋砖砌体
回复
10楼
井字梁为什么不用呢?
回复