拥有较多优点的同时,多联机系统在设计使用过程中也有着众多的难点:多联机系统室外机在建筑中位置的确定、多联机系统的划分,多联机系统修正、建筑内的新风方案问题。这些问题都会影响多联机系统在建筑内的使用。本文将对武汉市内一栋办公建筑的多联机系统的设计情况来对室外机位置、建筑室内新风进行探讨。
本工程为位于武汉市汉口的一栋办公建筑,地下共 3 层,地上共 24 层,其规划用地面积 5360 ㎡ 。地上主要为办公房间,地上总建筑面积 31020 ㎡ ,其标准办公层单层建筑面积 1314 ㎡ ,根据业主使用特点,本建筑以后在使用过程中有较多的夜间加班情况发生。
在与业主沟通过程中,业主希望以后屋面承担部分员工的娱乐功能,同时 24 层为重要功能房间,多联机的室外机设置于屋面对 24 层会有一定影响。另外建筑专业为了保证建筑功能整体的美观性,也希望室外机不设置于地面。最终方案选择在每层设置室外机平台。
在楼层同一位置设置室外机平台方案确定后,需要解决两个问题,一是室外机的进排风保证顺畅,另一个是上部楼层的进风温度不能超过室外机的进风要求。
在设计中最大的单模块机组为 16 匹,风量为3980 ?/h,百叶开口有效系数为 0.8,最终计算得到进风百叶的风速最大为 1.42 m/s,满足进风速度小于 1.6m/s 要求,排风最大风速为 6.93 m/s,在 5~8 m/s 之间。
最终的计算结果详图 3~6。根据计算结果图 3 及图 4 可以看出越到上部室外机的吸气温度越高,在 18已经存在串风的情况,在 24 层吸气环境最为恶劣。根据图 5 可以看出到 24 层时除了位于中间位置的室外机模块(机组 3)外,其余室外机模块的温度均在5 ℃以下。中间位置室外机模块的工况最恶劣,达到了 48.28 ℃。根据图 6 可以看出室外机模块的风速都能满足要求。
为了降低机组 3 的进风温度过高的影响,根据气流模拟的计算结果在设计中进行了适当的调整:1)在负荷较低的楼层尽量不在中间位置设置机组,或摆放风量较小的模块。2) 本项目的新风采用新风换气机,新风换气机的排风排至室外机平台作为室外机的进风。3)对上部楼层的室外机进行必要的修正。4)在室外机招标过程中协助业主对室外机性能进行把控。
由于室外机平台紧张,单独为新风设置室外机组比较困难,最终采用新风换气机的方案来为室内送新风。采用新风换气机可以回收排风中的能量达到节能的目的。在设计中每层新风换气机的排风排至室外机平台作为室外机的进风,可以优化室外机的工作环境。