3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
质量通病:
电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
3.2 3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
质量通病:
高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施:
高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定
3.3 4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
tn-s接地系统
质量通病:
接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
双电源自动切换开关电气接线
质量通病:
两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施:
把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
重复接地
质量通病:
不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施:
把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。
11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
质量通病:
凡与母线相关的可接近的裸露导体未作接地或接零。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 ;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
质量通病:
金属电缆桥架及其支架全长未与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接或连接点少于2 个。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线截面积小于4mm2。镀锌电缆桥连接板两端少于2个连接固定螺栓。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
13.1.1 金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
质量通病:
金属电缆支架、电缆导管漏做接地(PE)或接零(PEN)可靠;金属电缆支架、电缆导管接地(PE)或接零(PEN)时连接不牢固、可靠。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。
质量通病:
镀锌穿线管采用对口熔焊连接。
控制措施:
施工前对操作工人进行培训,加大施工检查力度。
15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
质量通病:
施工过程中没有将三相交流单芯电缆穿同一钢管内,而是穿不同的钢管,不符合规范要求。
控制措施:
施工过程中做好三相交流单芯电缆穿管的监督检查工作并做记录。
19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
1、花灯 2、接线盒、3、金属软管 4、固定盒 5、吊杆、6、固定板 7、膨胀螺栓 8、螺钉
质量通病:
花灯吊钩圆钢直径小于灯具挂销直径(6mm)。大型花灯的固定及悬吊装置,未按灯具重量的2 倍做过载试验。
控制措施:
施工前做好花灯的安装方案,施工过程中严格按照施工流程施工,严把质量关。
19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
质量通病:
当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体漏做接地(PE)或接零(PEN),或接地(PE)或接零(PEN)已做但可靠,或未作标识。
控制措施:
施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m 以上;
3 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
质量通病:
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值小于2MΩ;在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度距地面不足2.5m 以上;金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)不可靠。
控制措施:
施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。