中央空调线缆连接方法

一、接线注意事项

①空调器必须接地,以防止绝缘失效造成的危害。

②接线前请认清铭牌上所示部件的电压,然后根据接线示意图接线,错误的连接线将导致空调机运转不正常或受损。

③电源容量要保证足够大,房间配线截面应在2.5mm 2 以上。

④对于空调电源,应使用专用的分支电路和专用的插座。

⑤线路必须由专业人员进行安装。

⑥固定线路中必须安装漏电保护开关和电极触头间距大于3mm空气开关。

⑦依照标准布线,确保空调机组安全正常运行。

⑧根据相应的法律法规和电器标准,安装漏电专用支路断流器。

⑨所有配线必须使用压接端了或单线。多股绞合线直接与接线板连接可能会引起打火。

⑩不要让电缆接触冷媒管和压缩机或风扇运动部件。

11 不得随意改动空调机内部接线,制造商对因此造成的损失或异常运转将不负任何责任。

12 空调器应使用专门的电源线,且应装有漏电开关及空气开关,以应付超负荷情况的发生。

二、电线与接线板端子的连接

(1)单支线的连接

1 )剥线钳把单支线的末端绝缘层剥去25mm左右,露出单芯配线。

2 )用螺丝刀取下接线端子板上的接线螺钉。

3 )用钳子把单支线的末端弯成与螺钉尺寸相符的圆环。

4 )把螺钉穿过单支线的圆环固定在接线板上。

(2)多股绞合线的连接

1 )剥线钳把多股绞合线的末端绝缘层剥去10mm左右。

2 )用螺丝刀取下接线端子板上的接线螺钉。

3 )使用圆形端子紧固件或钳子,将圆形端子与多芯线的每条芯线牢牢的夹紧。

4 )把螺钉穿过圆形端子固定在接线板上。

三、电源线的连接

(1)室外机接线

1 )拆下室外机前侧板或大提手。

2 )打穿室外机过线孔,套上橡胶圈(冷量为两匹以上的机型)。

3 )线缆穿过大提手过线槽(冷量为两匹或两匹以下的机型)或线缆穿过橡胶圈(冷量为两匹以上的机型)。

4 )把电源线接到“L”,“N”端子或“L1”、“L2”、“L3”、“N”及接地螺钉上。

(2)室外机接线

1 )打开室内机电器室。

2 )电源线穿过过线孔,接到“L”、“N”端子或“L1”、“L2”、“L3”、“N”及接地螺钉上。

3 )用压线夹把电源线扎紧固定。

四、线控器信号线的连接

(1)2.6~5kW机组线控器信号线的连接

1 )打开室内机电器盒盖。

2 )把线控器信号线插到室内机电路板上的四位针座内。

3 )用线扎把线控器信号线扎紧固定。

(2)6.5~14kW机组线控器信号线的连接

1 )打开室内机电器盒盖

2 )把线控器信号线穿过橡胶圈

3 )把线控器信号线接到室内机主板引出的接线端H1和H2上。

4 )将控制器信号线用电器盒上的固线夹紧固定。

注意:在进行下列接线时,必须特别注意,以免空调器因电磁干扰而导致失灵。

① 信号线应与电源线及室内外连接线分开。

② 若空调器安装在易受电磁干扰影响的地方,线控器信号线最好使用屏蔽线和双绞线。

五、室内外机通讯线的连接

(1)室外机接线

1 )拆下室外机前侧板或大提手。

2 )打穿室外机过线孔,套上橡胶圈(冷量为三匹以上的机型)

3 )线缆穿过大提手过线槽(冷量为三匹的机型)。

4 )把通讯线接到“1”,“2”端子。

5 )把压线夹把通讯线压紧固定。

(2)室内机接线

1 )打开室内机电器盒。

2 )通讯线穿过过线孔,接到“1|”、“2”端子

3 )把压线夹把通讯线压紧固定。