请问框架剪力墙结构中,底层剪力墙端柱轴压比超限怎么调?在线等,挺急的。。。
tomatobb
tomatobb Lv.2
2020年10月26日 11:28:50
只看楼主

6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,这是什么原因?

6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,这是什么原因?

免费打赏
tomatobb
2020年10月26日 11:39:12
2楼

哪位大神帮忙指点一下,谢谢QQ图片20201026113836.png

回复
co1452842571811
2020年11月04日 11:31:11
3楼

如果就这几个柱子超,我建议加大截面,再不行就考虑提高混凝土等级

回复
wdxh888
2020年11月06日 14:40:06
4楼

剪力墙布置不合适,布置到第二开间,试试