6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,这是什么原因?
哪位大神帮忙指点一下,谢谢
如果就这几个柱子超,我建议加大截面,再不行就考虑提高混凝土等级
剪力墙布置不合适,布置到第二开间,试试