土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调流量开关的安装、选用、调节

空调流量开关的安装、选用、调节

发布于:2020-10-26 13:45:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


水流开关也称为流量开关,水流开关在冷水机组和空调工程的水系统中应用广泛, 它能保证空调系统安全、高效地运行。当水流量变化时, 水流对靶片产生的作用力使得杠杆转动, 控制电路闭合或断开, 从而达到自动控制的目的控制。

开关接线螺钉旁有红、黄标志,红色为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点,另外一个为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作,常闭触点变为常开触点,常开触点变为常开触点。


流量开关的安装

  • 流量开关要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。

  • 流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。

  • 流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。

流向片的选用

为使开关能感应流量的变化,流向片不得与管道接触,也不得与管道中任何其他装置接触。检查是否接触,可取下流量开关外壳,用手轻按主杠杆往返几次,感觉有无阻碍;若无阻碍,则证明无接触。

流量开关有可拆卸的流向片,可根据实际安装状态选用不同的流向片,如无合适长度的流向片,可用稍长的流向片修剪而成。但流向片安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度,严重的会使开关不动作。


调节

  • 流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。

  • 若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。

  • 调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,郭鹏学暖通一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。

  • 流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。

PS:在使用过程中,水流开关的流向片因长期弯曲受压容易疲劳失效,导致不能在缺少流量时正常复位,从而发生故障。水流开关质量的好坏直接影响制冷设备正常与否。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀门五花八门,不同形式平衡阀在空调水系统中如何应用?

收录于话题 空调水系统的阻力平衡是保证空调系统正常、有效运行的前提,以较低的能耗,获得舒适的室内环境,是暖通设计者比较关心重视的问题。为了达到水系统的阻力平衡,设计师一般尽可能采用同程式水系统,倘若条件不允许时则采用异程式水系统,此时系统可能存在水力平衡失调。当各分区环路采用同程式系统时,各系统环路间也可能存在严重的阻力不平衡而导致水力平衡失调。因此必须通过各种调节手段使系统达到平衡。

回帖成功

经验值 +10