土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调和多联机冷媒充注计算方法

家用空调和多联机冷媒充注计算方法

发布于:2020-10-26 16:09:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


一、美的空调冷媒追加量计算


1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒:

液管径

φ6.35或φ6

φ9.52或φ9

φ12.7或φ12

5~20m

(A-5) ×30g

(A-5) ×65g

(A-5) ×90g


2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒:

冷媒类别

液管φ6.35或φ6

液管φ9.52或φ9

R32

(A-5) ×18g

(A-5) ×45g

R290

(A-5) ×10g

(A-5) ×24g


3、家用中央空调冷媒追加标准:

序号

液管管径

每米追加量(液管总长)

1

φ6.35

A×22g

2

φ9.52

A×54g

3

φ12.7

A×110g

4

φ15.9

A×170g


追加冷媒注意:

  • 依室外机、室内机连接管液侧配管管径长度计算冷媒追加量;

  • 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m

  • 系统管路追加冷媒时,冷媒罐倒置于电子秤上。


二、格力空调冷媒追加量计算


因为R22和R410A两种成分和压力不同, R410A要液态充注 ,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。



根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装 室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂,少加或漏加会造成系统故障或者运行效果不好。

1、家用空调加长管冷媒追加量一览表:



2、一拖一风管机系列冷媒追加计算:



3、FREE系列直流变频多联机组送风式室内机组 冷媒追加计算:



4、GMV Power:


5、GMV Star:



6、GMV雅居:



7、GMV5、GMV5S




PS:R410A是由R32和R125两种工质按1: 1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。 同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度; R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。



可燃性冷媒空调安装维修作业十大禁令



1、严禁无上岗资格证从事特种作业;

2、严禁2m以上高空作业不配戴安全带、不系安全绳进行作业;

3、严禁在安装维修现场抽烟,两米范围内不得有火源或高温热源;

4、严禁安装不抽真空或抽真空时间小于规范要求;

5、严禁用氧气替代氮气进行系统保压;

6、 严禁对室外单边机进行开机运行;

7、严禁在用户家进行焊接维修及用明火或焊接系统内有冷媒的管路;

8、严禁在系统负压状态下回收冷媒,回收冷媒时间不得超过1分钟;

9、 严禁使用假冷媒、劣质冷媒及不同型号类别的冷媒混用或替代;

10、严禁在开机运行状态下检测系统压力。 在待机状态下检测系统压力范围正常,无出现负压的情况下才能通电运行。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么?!这些中央空调专用词你不懂?

各行各业都有专用名词 中央空调届也不例外 那些年,那些听不懂的词 最冷菌今天就尝试用最简单的方式告诉你 01

回帖成功

经验值 +10