土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二网循环水泵扬程需要考虑系统高差吗?
供热系统二网是一条闭路环路,长4公里两头是两个板换。高差100米。管道静压由补水泵控制。选择循环水泵的扬程参数时候除了考虑管道和板换的阻力需要考虑系统高差吗?

全部回答(2 )

  • 米果爸爸
    闭式循环吗?闭式循环不用考虑系统高差,循环泵扬程就是克服延程阻力的
    2024-01-03 13:55:03 来自 APP 评论 举报
  • tumux_29905
    二网循环水泵的扬程的确需要考虑系统高差的影响。系统高差一般指水泵出口与水质箱水位之间的垂直距离,以及回水管与进水管水位之间的垂直距离。这些高差会影响水泵的扬程及最大流量。根据《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》的要求,应根据实际工程情况确定各种设备的选型和技术参数,包括水泵的扬程计算。同时,还需要根据现行的建筑行业规范,结合实际情况进行设计和施工。总之,在设计和施工二网循环水泵时,要充分考虑系统高差对扬程的影响,并根据规范和具体情况进行合理的计算和设计。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 15:26:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10