土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一文让你了解空调安装过程与注意事项......

一文让你了解空调安装过程与注意事项......

发布于:2020-10-27 14:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


一台中央空调究竟是怎样安装完成的?安装的过程中要注意哪些问题?什么样的安装才算是合格的安装?对于中央空调用户来说,知道这些的人并不多,以至于在使用过程中出现漏水、堵塞、噪音大、制冷效果下降等各种问题。本文还原现场,让你了解和见证安装过程。


1、图纸

施工图纸是设计师在现场勘查并与客户沟通之后,为客户“私人定制”的,它的诞生要经过内机负荷、内外配比、内外机落差等五道严格审核,同时考量房间大小、南北地理差异、房间南北朝向等多重因素。



2、配件和工具

在施工图纸到位之后,随即进入安装的“备战”阶段,首先是清点“配件”——铜管、保温材料、保温材料、冷媒410A、电源线、信号线、风道、冷凝水管在手中一一点数、验收。


之后对内外机设备进行了清点与检验,还特别提醒为了保护内机。最后是工具的清点与试用。


3、施工培训

安装准备的最后一步是安装位置的确认,需要用红外线定位仪,先后对内机位置、冷媒管走向、冷凝水管走向、冷凝水排水位置进行了准确定位。


4、安装先内后外

中央空调的安装一般遵循“先内后外”的顺序。因此,此次首先安装的是内机,安装前,先确认了内机的回风方式和出风方式,据说,如果现场发现回风方式或者出风方式不合理,会及时采取调整,必须要确认无误后才可开始安装。



经确认,此次安装内机的回风与出风方位较为合理,与安装环境相符。随即,开始了安装内机,经过打孔、安装膨胀螺栓、安装橡胶减震垫、安装吊杆、管路口紧固等一系列步骤,内机被稳稳地吊在了屋顶。


5、安装三不三必

“三不”简单解释就是室内机出风口前不应设置灯槽、嵌入机及超薄风管机吊装高度不能超过3M、超薄风管机的出风和回风风道不能超过3M。 “三必”则为室内机出风口与吊顶风口之间必须连接紧密、室内机顶部与天花板顶部必须保留一定间隙避免共振产生噪音、室内机吊杆下方必须由双螺母固定。



6、管道施工

紧随其后的是管道施工,首先“登场”的是冷媒管,冷媒管的安装关系到空调制冷效果的好坏,因此在实施这一步骤时格外小心,他教了小编一套判定冷媒管安装效果的“三好标准”,即气密性好、清洁度好、干燥性好。


正式排管前,先对冷媒管进行了清洁、打压检漏、脱脂、切割、弯管、扩喇叭口、胀管、去毛刺等一系列“改造”,之后先后进行充氮焊接与氮气冲洗管路。在空调的安装过程中,氮气扮演了实现冷媒管“三好”标准的重要角色,可谓是冷媒管不折不扣的“好基友”。


7、管线排线

接下来,针对两条冷媒管安装了专用吊码,这一步完成后,冷媒管的吊装才正式开始,在穿墙时会还小心为冷媒管套上保护套,防止对管体造成的意外损坏。



冷媒管排布结束之后是冷凝管的排布,先将主管、支管、排水管等主要部件清点、分类,然后按顺序依次实施着安装,一边安装一遍提醒:横管至少1:100的倾斜度、排气孔开口不能朝上、冷凝水管必须同污水管分开设置、排水管与横向主管合流时要用90°或45°倾斜连接等等。安装完成后,还进行了排水实验,在确认排水通畅并无泄漏之后,冷凝管的排布才算大功告成!


8、管道保温

管道施工的还有最后非常关键的一步——管道保温,会依次将保温材料包扎到管道外部,这时,还不忘提醒小编说千万不能绑的过紧,要留一些松度,这要求也忒考验技术了吧,给点个赞!在绑到冷媒管喇叭口和分歧管,还提醒到,这些地方非常重要。此外,还有一点值得注意,就是在遇到连接处时,用的并不是普通的透明胶带,而是专用粘合剂和绝缘胶带。


9、八保原则

  • 空调外机安装的“八保”原则:

  • 保证内外机落差;

  • 保证室外机散热距离;

  • 保证外机热交离墙距离大于300MM;

  • 保证足够维修空间、保证格栅开口率大于80%;

  • 保证百叶倾斜角小于20°;

  • 保证安装在水泥或槽钢基础上;

  • 保证设置厚度≥10mm的橡胶减震垫。

在一一对应后,最终确定了此次外机安装的位置并顺利完成安装。


在内机、管路与外机都已顺利安装后,终于进入了此次安装的最后一个环节信号线与电源线的排布与连接,这一步完成后算是完成了。



10、气密性实验

安装完成后的调试是检测安装成果的最好方式,当然这也是口中最紧张的时刻,第一项是气密性实验,同时向气液两管注入了氮气,直到压力值达到41KG,24小时之后再来检查。


11、抽真空处理

之后,取出准备好的4L的R410A专用旋转式真空泵,对气液两管同时开始抽真空处理。抽真空的过程花了大约两个小时,直到管道真空度最后达到-0.1MPA,说要等一个小时之后再来检查确认。一小时后,确认压力表并未回升后才表示抽真空的步骤完成。


12、添加制冷剂

下一步就是添加液态氟了,根据液管的尺寸和长度在纸上计算出加氟量,并将算出的数值标记在外机面板上,之后,根据算出的数值,用电子称向液管中加入相应量的液态氟利昂。



13、运行测试

氟利昂添加完成后就是最后的运行测试了,运行之前,先对信号线和电源进行了检查,之后是外机预热,这个过程历时6个小时,在确认没有问题之后,将外机调到试运转状态,并依次进行了参数测量、出风,回风温度测量检查、冷媒泄露检查、内机风速测量与外机运转噪音检查。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院影像科机房知识,及其暖通空调设计要点

收录于话题 随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助。

回帖成功

经验值 +10