1.为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?
造成电磁四通换向阀不换向的原因有:
⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。
⑵换向阀的活塞上泄孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。
⑶换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。
⑷换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。
⑸制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。
⑹电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。
⑺压缩机故障。如冷凝器出风温度低,电磁四通换向阀上高压毛细管不烫,说明压缩机有故障,应视其压缩机故障情况,予以修理排除。
2. 如何用“触摸法”检查电磁四通阀?
通过感觉电磁四通阀的换向阀上的6根管,即压缩机的排气管、吸气管、至内部的冷却管、左后导毛细管和右前导毛细管的温差,并对比这些温差,就可初步了解故障所在,具体见下表:
阀的工作情况 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
来自压 缩机的 排气管 |
至压缩机的吸气管 |
至内部 冷却管 |
至外部 冷却管 |
左后导 毛细管 |
右前导 毛细管 |
|
制冷正常 |
热 |
冷 |
冷 |
热 |
阀体温度 |
阀体温度 |
制热正常 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
阀体温度 |
阀体温度 |
流量不够,造成换向阀换向不完全 |
热 |
暖 |
暖 |
热 |
阀体温度 |
热 |
导向的两孔开启,造成换向阀换向不完全 |
热 |
暖 |
暖 |
热 |
热 |
热 |
阀孔肮脏,造成从制冷到制热不换向 |
热 |
冷 |
冷 |
热 |
阀体温度 |
热 |
导管堵塞,造成从制冷到制热不换向 |
热 |
冷 |
冷 |
热 |
阀体温度 |
阀体温度 |
导向的两孔开启,造成从制冷到制热不换向 |
热 |
冷 |
冷 |
热 |
热 |
热 |
压缩机故障,造成从制冷到制热不换向 |
暖 |
冷 |
冷 |
暖 |
阀体温度 |
暖 |
压力差太高,造成从制热到制冷不换向 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
阀体温度 |
阀体温度 |
导管堵塞,造成从制热到制冷不换向 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
阀体温度 |
阀体温度 |
分压孔污脏,造成从制热到制冷不换向 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
热 |
阀体温度 |
导向有毛病,造成从制热到制冷不换向 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
热 |
热 |
压缩机故障,造成从制热到制冷不换向 |
暖 |
冷 |
暖 |
冷 |
暖 |
阀体温度 |
阀体损坏,造成制热明显泄漏 |
热 |
热 |
热 |
热 |
阀体温度 |
热 |
阀在冲程中间位置,造成制热时明显泄漏 |
热 |
热 |
热 |
热 |
阀体温度 |
热 |
活塞末端的针阀泄漏 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
阀体温度 |
比阀体温 |
导向和针阀泄漏 |
热 |
冷 |
热 |
冷 |
比阀体温 |
比阀体温 |