一、技术特点 BIM技术,将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。
一、技术特点
BIM技术,将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。
二、管线工程综合设计原则
① 临时管线避让长久管线。
② 大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
③ 金属管避让非金属管,因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
④有压、无压是指有压管道和无压管道,无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
⑤ 低压管避让高压管,因为高压管造价高。
⑥ 电气避热、避水,在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
⑦ 消防水管避让冷冻水管(同管径),因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价。
⑧ 强弱电分设由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其他建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,而且留一定距离。
⑨ 附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工和检修,更换管件。各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。
三、综合管线的排布方法
① 定位排水管(无压管)。
排水管为无压管,不能上下翻转,应保持直线,满足坡度。一般应将其起点(最高点)尽量贴梁底使其尽可能提高。沿坡度方向计算其关键点的标高直至接入立管处。
② 定位风管(大管)。
因为各类暖通空调的风管尺寸比较大,需要较大的施工空间,所以接下来应定位各类风管的位置。风管上方有排水管的,安装在排水管之下;风管上方没有排水管的,尽量贴梁底安装,以保证天花高度整体的提高。
③ 确定了无压管和大管的位置后,余下的就是各类有压水管,桥架等管道。
此类管道一般可以翻转弯曲,路由布置较灵活。此外,在各类管道沿墙排列时应注意以下方面:保温管靠里非保温管靠外;金属管道靠里非金属管道靠外;大管靠里小管靠外;支管少、检修少的管道靠里,支管多、检修多的管道靠外。管道并排排列时应注意管道之间的间距。一方面要保证同一高度上尽可能排列更多的管道,以节省层高;另一方面要保证管道之间留有检修的空间。管道距墙,柱以及管道之间的净间距应不小于100mm。
四、如何全面考虑BIM综合管线服务?
BIM做机电的管线综合,是所有BIM的基础应用。效果最明显,也是最广泛地应用。很多人都说自己能够做到管线综合。也有很多人不屑管线综合。那么来谈谈什么样子叫做管线综合,管线综合要考虑到哪些因素呢?
全面的管综服务需要回答几个问题:
1、你的管综有考虑保温么?
2、你的管综有考虑支吊架么?
3、你的管综有得到施工单位的认可么?
4、你的管综有反馈信息么?
5、你的管综,管件是和实际的生产一样吗?
如果得到的答案都是否定的。这个管综就是不完整的。
管线综合,是对各专业知识都要了解的。包括设计、施工的知识。特别是施工的实际情况,一定要了解。BIM工程师至少应该见过各种管件是什么样子的。目前大多数软件,自动生成的连接方式,基本上和实际都不一样。如果仅仅靠软件自动生成的,调整成了所谓的零碰撞,其实和管线综合完全是两回事。
管线综合至少要考虑的要素:
1、管道是否有保温。保温的厚度
2、支吊架的形式及尺寸。 未来的支吊架更多会转变成综合吊架。
3、安装空间。
4、天花高度
5、管材形式。因为不同管材,厚度不同。占用的空间也不相同。
6、检修空间。
7、安装工艺流程。
8、施工方现场反馈和调整
工程师考虑问题是否全面,问题考虑的对不对,靠什么来检验呢,一定是施工单位来判定的,不是做管综的人判定的。
BIM管综工程师需要下到实际的现场中去,得到现场反馈,再进行调整。把做好的模型和现场相校核,让模型和实际的一样。一 个真正做得好的管综,首先要真实;实际上有什么,模型中就要有什么。