压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢? 在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。 第一步: 机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。 第二步: 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。
第一步: 机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。
第二步: 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
测量每个接线柱对地的电阻值,阻值应该在10兆欧以上; 否则可判断压缩机内部异常;
第三步: 判断室外机电子膨胀阀是否动作,四通阀是否动作,回油管路是否正常,均油阀1、均油阀2是否正常,用手触摸一下回油毛细管后的管路是否有油在流动。
具体判断方法:
电子膨胀阀: 每次上电断电时,电子膨胀阀需要执行复位动作,用手触摸阀体能够感觉到阀芯的转动,复位动作后半程伴有“咔、咔”的声响和明显的振动。
四通阀: 正常运行时,与阀体连接的4跟铜管温度差异明显,机组换向四通阀动作时,伴有明显的声音和振动。 (检测方法往期推文已详细描述,下附链接。 )
均油电磁阀: 可以通过监控软件显示均油阀状态结合实际操作来判断。 均油阀打开时,线圈发热明显,阀前后润滑油流动明显。
第四步: 测试压缩机驱动板即IPM模块是否正常。
检查压缩机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备: 需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将压缩机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。 注意测试前一定要保证整机断电至少两分钟。
检测方法: 将万用表的黑笔探头置于下图所示P处的焊盘上,红笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值; 将万用表的红笔探头置于下图所示N处的焊盘上,黑笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值。
结果分析: 如以上六种情况下的测试结果,万用表的显示值都在0.3V~0.7V之间,则说明IPM模块正常; 如果测量值中至少有一个为0,则说明IPM模块已损坏。
检查风机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备: 需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将风机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。