人防工程给排水设计知识总结(1)
逆袭的铁板烧
2020年11月10日 11:25:56
只看楼主

收录于话题 一、  建筑专业提供初步设计方案 1、  给水项目检查 人员掩蔽工程: (1)    查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2)    查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程:


一、  建筑专业提供初步设计方案

1、  给水项目检查

人员掩蔽工程:

(1)    查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。

(2)    查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。

人防医疗救护站工程:

(1)    检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。

(2)    救护站第一密闭区能否放下2000×1000×2000的水箱(水管引入侧距墙1000,没有水管引入侧距墙700),洗消间有没有能够合理放置电热水器的位置。

(3)    查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。

移动电站:

(1)    移动电站出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。

(2)    移动电站内水箱能否合理放置,并与发电机组、通风管、空调室外机等不构成位置、空间矛盾。

2、  排水检查项目;

人员掩蔽工程:

(1)    查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。

(2)    查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑)

人防医疗救护站工程:

(3)    检查洗消间是否有1200×1500×1000h规格洗消废水集水坑一个。

(4)    救护站工程内部卫生间各自单独在卫生间或附近设置1200×1500×1000h规格污水集水坑一个。

移动电站:

电站内是否有口部洗消废水集水坑,内部扩散洗消废水集水坑(一般两个分布于扩散旁)。 各项检查完毕后向 建筑专业提资反馈给排水专业存在的问题。

二、 人民防空工程给排水设计

1、给水工程

人员掩蔽工程:

(1)    根据《人民防空地下室设计规范》表6.2.3计算各防护单元用水量,包括掩蔽人员生活用水量、饮用水量、简易洗消洗消用水量(一般取值0.7m3)、墙、地面洗消用水量。需要洗消的部位主要包括:进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的简易洗消间、防毒通道及防护密闭门以外的通道。并计算出各防护单元内总用水量。

(2)    根据各防护单元总用水量合理配置贮水箱的尺寸及位置,水箱应注明通气管位置及管径。

(3)    画各防护单元给水平面图,包括主要、次要出入口洗消栓、主要出入口简易洗消装置(注明储水量)。布置移动电站给水平面图。

各口部洗消栓(简易洗消装置)定位

口部洗消栓(简易洗消装置)图示

人防医疗救护站工程:

(1)   根据《人民防空医疗救护工程设计标准》表5.2.4计算伤病员、工作人员生活用水量、饮用水量、墙、地面洗消用水量。

(2)   根据用水总量合理配置贮水箱尺寸、位置。

(3)   画给水平面图,卫生间、洗消间、移动电站预留大样图给水管接口,布置主、次要出入口洗消栓和主要出入口简易洗消装置。定位洗消栓位置。

注意:洗消间电热水器不应布置在第一密闭区(包括脱衣间),移动电站出入口洗消栓最好从清洁区水箱出水管直接引入。

1、  排水工程

人员掩蔽工程:

(1)    在主要出入口将扩散室防爆地漏连接至主要口防护密闭门外的洗消废水集水坑,管径DN80。

(2)    次要出入口可在密闭通道只设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑,收集滤毒室、扩散室、风井内和防护密闭门外通过防爆地漏自流过来的洗消废水。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑)


免费打赏

相关推荐

APP内打开