压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。
第一步: 机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。
第二步: 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
测量每个接线柱对地的电阻值,阻值应该在10兆欧以上;否则可判断压缩机内部异常;
第三步: 判断室外机电子膨胀阀是否动作,四通阀是否动作,回油管路是否正常,均油阀1、均油阀2是否正常,用手触摸一下回油毛细管后的管路是否有油在流动。
具体判断方法:
电子膨胀阀: 每次上电断电时,电子膨胀阀需要执行复位动作,用手触摸阀体能够感觉到阀芯的转动,复位动作后半程伴有“咔、咔”的声响和明显的振动。
四通阀: 正常运行时,与阀体连接的4跟铜管温度差异明显,机组换向四通阀动作时,伴有明显的声音和振动。(检测方法往期推文已详细描述,下附链接。)
均油电磁阀: 可以通过监控软件显示均油阀状态结合实际操作来判断。均油阀打开时,线圈发热明显,阀前后润滑油流动明显。
第四步: 测试压缩机驱动板即IPM模块是否正常。
检查压缩机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备:需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将压缩机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。注意测试前一定要保证整机断电至少两分钟。
检测方法:将万用表的黑笔探头置于下图所示P处的焊盘上,红笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值;将万用表的红笔探头置于下图所示N处的焊盘上,黑笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值。
结果分析:如以上六种情况下的测试结果,万用表的显示值都在0.3V~0.7V之间,则说明IPM模块正常;如果测量值中至少有一个为0,则说明IPM模块已损坏。
检查风机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备: 需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将风机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。注意测试前一定要保证整机断电至少两分钟。
检测方法: 将万用表的黑笔探头置于下图所示P处的焊盘上,红笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值;将万用表的红笔探头置于下图所示N处的焊盘上,黑笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值。
结果分析: 如以上六种情况下的测试结果,万用表的显示值都在0.3V~0.7V之间,则说明IPM模块正常;如果测量值中至少有一个为0,则说明IPM模块已损坏
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 784 人订阅
阅读下一篇
暖通空调——图文讲解法兰密封垫在管道连接工程中,法兰是管道、管件、阀门、仪表和设备等进行连接的最重要、最常见的形式之一。这种连接虽具有拆卸方便且不用动火等优点,但因由法兰、螺栓、垫片三者协同实现密封,其中任一元件出现问题就会造成泄漏,不仅造成浪费,而且还会污染环境,甚至造成人员伤亡及财产损失。因此小编今天为大家详细讲解法兰密封的相关知识。 1.法兰的密封 法兰连接确切地说应该是螺栓、法兰、垫片连接,其密封是靠三者的协同作用实现的,其中垫片是实现密封的核心部件。