土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——给排水系统的设计

给排水——给排水系统的设计

发布于:2020-11-11 09:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

tiantian 大学生建筑机电学习

1.常识:
⑴系统的设计压力、试验压力均为设计人员计算取值,其试验压力一般为设计压力1.5的系数;
而管材的公称压力是厂家的设定值;
⑵设计人员一般按照设计压力选用管材的公称压力,且满足设计压力≤管材的公称压力;
2.存异:管材选用的公称压力 是否要 大于系统试验压力?规范没有找到。
3.理解与佐证
⑴系统试验时间一般较短,即便试验压力=1.5*管材的公称压力,也不至于爆管;
⑵管材在生产出厂前也会做试验测试的,其厂家试验压力一般为1.5倍管材的公称压力,详见化工管路手册(上)P2表中数字;
⑶再者设计人员一般偏保守,不会卡着系统的设计压力选用管材的公称压力的;
⑷化工管路手册(上)P2

图片中可以看出:试验压力明显大于管子的公称压力。

综上:可以认为管材选用公称压力≥系统设计压力,但不需要大于系统的试验压力。
1.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.8条:“架空管道当系统工作压力≤1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌加厚钢管或热浸锌无缝钢管”,可以推断是消防给水系统依据系统工作压力(0流量时压力)选用管材公称压力的。
另《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.1:“消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力”,文中写的是工作压力等级,而不是公称压力等级,设计人员可能会有一定的误读。
2.而2019年版《 建筑给水排水设计标准》 没有针对生活给水系统工作压力术语做单独说明,可以理解变频供水泵组不按水泵0流量时的压力计,工况转输泵组输水出流至水箱,管嘴开式出流,压力大小一样出水,系统管路中的水不至于闷打,也不按水泵0流量时的压力计。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——室外给排水管科安装通病

收录于话题 室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。 一、正常施工安排 开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填至设计标高。 二、施工过程常见问题 1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破坏。