土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【问答】自动扶梯底部如何设置喷淋

【问答】自动扶梯底部如何设置喷淋

发布于:2020-11-16 14:19:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]




【问】: 自动扶梯底部如何设置喷淋

【答】:

一、 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)节选

8.3.3  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 
    1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 
    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、
自动扶梯底部 ; 
    3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 
    4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

二、上海 《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007(J11056-2007)


三、江苏 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J 92-2009


四、总结

由此可见,关于自动扶梯底部喷淋的设置 有两种观点

1、以上海为代表:只在最下层自动扶梯底部设置;

2、以江苏为代表:每层自动扶梯底部均设置。

五、附图

最下层设置

每层设置
元芳,关于这两种观点
你怎么看
欢迎留言探讨

......