给排水——太阳能集热循环水泵的选择
西装很旧了
2020年11月17日 13:38:08
只看楼主

给排水——太阳能集热循环水泵的选择 收录于话题 1第一循环系统       (1)循环泵流量计算        单位采光面积集热器对应的工质流量,qgz/L/(s·m2),推荐值为0.015~0.02,则循环泵流量qx=qgz×Ac 集热器面积(直接式系统太阳能为例)Ac按式(1)计算:

给排水——太阳能集热循环水泵的选择


1第一循环系统

      (1)循环泵流量计算

       单位采光面积集热器对应的工质流量,qgz/L/(s·m2),推荐值为0.015~0.02,则循环泵流量qx=qgz×Ac

集热器面积(直接式系统太阳能为例)Ac按式(1)计算:

     式中:Qd=34794.87 L/d [(已知),c=4.187kJ/(kg·℃),ρr=0.983kg/L,f太阳能保证率,取0.4,Jt当地集热器采光面上的年平均日太阳能辐照量,本文以南京为例,取12898kJ/m2(查附录F-2),η集热器年均集热效率,取0.45,ηL集热系统热损失率,取0.2。

     间接加热供水系统的集热器总面积,按式(2)~(3)计算:

     式中:FRUL——集热器总热损失系数,W/(m2·℃),具体数值根据产品实测结果确定,本文选用平板型集热器取4~6 W/(m2·℃),换算成14.4~21.6 kJ/m2·h·℃,取4 W/(m2·℃);Uhx——换热器传热系数,取2500 W/(m2·℃);2.5×3600=9000

kJ/m2·h·℃,查表6.3.3-1;Ahx——换热器换热面积,m2;Cr——热水系统的热损失系数,范围1.1~1.15,取1.15;ε——结垢影响系数,取0.8;Δtj——热媒与被加热水的计算温度差。

    经计算Ahx=148m2,AIN=594 m2,集热板数量= AIN/1.83=325个,详见表1。

      (2)管径确定

    集热器进水管管径与流速关系,按式(4)计算:

    按DN100mm,集热器进水管流速v=1.135m/s,<1.2m/s满足规范要求。

     (3)循环泵扬程计算

    热水管道的沿程水头损失按式(5)计算:

     式中,Ch——海澄-威廉系数,按材质选用,本文采用薄壁不锈管管,取130。

       则集热器热水回水管道单位长度水头损失i=0.1540kPa/m

       假设集热器进水管长度L=30m,集热器热水回水管道的水头损失Hs=iL=0.1540×30/10=0.462m

       局部水头损失Hj=0.2Hs=0.0924m

       集热系统循环管道的沿程与局部损失Hsj=Hs+Hj=0.5544m

       循环流量经集热器的阻力损失,hj=0.5×采光面积a×n=0.5×1.83×325/10=29.74m

       循环泵扬程按式(6)计算

     式中:hz集热器顶与贮热水箱最低水位间的几何高差,依据实际位置调整,取1.5m;hf附加压力取20~50kpa,取3.5m,则Hx=0.5544+29.74+1.5+3.5=35.29m

2第二循环系统

      (1)循环泵流量计算

    全日供应热水系统的总循环流量,按式(7)计算:

    式中:配水管网的热损失,Qs=5%Qh;△t=10℃(一般按系统大小确定,通常取5~10℃)。

     (2)管径确定

    热水供水管设计秒流量,按式(8)计算:

   式中:α——依据建筑用途而定,取2.5;Ng——计算卫生器具给水当量总数,洗脸盆当量=0.5;淋浴器当量=0.5;Ng=(0.5+0.5)×9=9,qg=1.5L/s。

    (3)循环泵扬程计算

     同理,按式(6-2)计算出热水配水与回水管道单位长度水头损失i1、i2

   热水管道的水头损失Hs= i1L1+i2L2;局部水头损失Hj=0.2Hs

     循环泵扬程Hx=Hs+Hj+hf+hl


免费打赏

相关推荐

APP内打开