楼宇自控系统及联动设计在智能建筑设计中, 对于建筑内的各智能化系统设置的设计中,目前存在着几种做法。一种方式是认为应将各子系统进行集成, 即将我们通常所称之为3A的系统进行集成, 这种做法, 在前几年中势头较大。一谈到智能建筑, 就要进行如此的集成, 否则就认为不称其为智能建筑, 经过近两年的大量工程实践, 在这方面又开始有点降温。另一种方式是建筑内的各子系统都相对独立, 各子系统在处理自身系统的工作外, 与其它各子系统没有系统上的物理联系。这种做法, 各子系统工作状态好坏, 完全是该子系统自身的状况所决定,不受其它子系统影响。还有一种方式, 则是有选择性地将某些平时工作上有联系的子系统之间,产生一种联动关系, 也不妨称之为有关子系统的小集成。
在智能建筑设计中, 对于建筑内的各智能化系统设置的设计中,目前存在着几种做法。在智能建筑的系统集成方面, 有着不同的做法, 这完全是正常的现象。纵观我国智能建筑的发展, 真正在建筑界广泛进行规划和设计也只有几年的时间, 也就是从九十年代初, 我国基本建设发展的高峰期间, 在智能系统方面才逐渐被广大业主、房地产开发商以及设计人员理解、认识和接受, 并开始着手进行设计和实施。但作为智能建筑中的一些子系统, 早在80年代就开始进行了设计。自从96年初在上海召开了我国第一次智能建筑研讨会后, 在行业内才真正有系统、有目标地在这方面进行了大量的工作。随着对智能建筑的设计、研究, 才开始提出对各系统的集成问题, 许多承包商在此时, 为了公司业务的发展, 纷纷开始拓展自身的业务范围, 打出了系统集成商的旗号。
然而在国际上, 智能建筑的发展, 并不象我们那样炒作的热火朝天, 而是本着务实的态度, 该具备哪些系统, 就由那些有专长的承包商来承担。需要集成到何种程度, 均是从实际应用的角度来衡量, 在有的系统之间的联络, 可通过日益发展的互联网进行。从而达到各有必要联系的系统之间的信息资源能够共享。
关于楼宇自控系统, "民用建筑电气设计规范" JGJ/T16-92中对其提得较为明确, 就其功能来看, 几乎包括相当多的方面, 但其主要的目的在于:
1.确保建筑物(群)内环境舒适;
2.提高建筑物自身以及人员与设备的整体安全水平和灾害防御能力;
3.通过最佳控制节省消耗;
4.提供可靠的、经济的最佳能源供应方案, 进行节能管理;
5.使设备高效运行,减轻人员劳动强度;
6.不断地、及时地提供有关设备运行情况的资料, 集中收集、整理, 作为设备管理 决策的依据,实现设备维护工作的自动化。
依据以上的应用功能, BA系统应划分为二个子系统, 它们是:
1.防火与保安子系统, 包括:
a.火灾报警与消防控制系统;
b.人员出入监视系统;
c.保安巡更系统;
d.防盗报警系统;
e.其它需要实现安全监控的系统 (如地震监视与报警, 煤气泄漏报警等等)。
2.设备运行管理与控制子系统包括:
a.采暖、通风与空气调节(HVAC)系统;
b.给水 (含冷水、热水、饮用水) 与排水系统;
c.变配电与自备电源系统;
d.电力供应与照明控制;
e.其它一切需要监控的系统 (如电梯、广播、电缆电视等等)。
本文转自:赛尔社区.
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411535&fromuid=58271