山东博宇有限公司板式换热器与套管换热器的区别
博宇00
博宇00 Lv.2
2020年11月23日 11:24:42
来自于采暖供热
只看楼主

板式换热器 (1)板式换热器归于高效换热配备。在实践运用中有两种,一种是旋压法制作的伞板式换热器,另一种是冲压法制作的平板换热器,其结构特性如下:    板式换热器体积小、占空中积少。    板式换热器占空中积为异常换热才干的列管换热器的30%摆布,若与淋洒式的排管冷却器相比就更优越。    板式换热器传热效率高。    板式换热器能使两种热沟通流体处于较低的流速下,加强扰动,激起湍流,然后强化传热,传热系数值K可达16720J/(m2·h·℃)(水对水),较之列管换热器高2~4倍。

板式换热器
 (1)板式换热器归于高效换热配备。在实践运用中有两种,一种是旋压法制作的伞板式换热器,另一种是冲压法制作的平板换热器,其结构特性如下:
    板式换热器体积小、占空中积少。
    板式换热器占空中积为异常换热才干的列管换热器的30%摆布,若与淋洒式的排管冷却器相比就更优越。
    板式换热器传热效率高。
    板式换热器能使两种热沟通流体处于较低的流速下,加强扰动,激起湍流,然后强化传热,传热系数值K可达16720J/(m2·h·℃)(水对水),较之列管换热器高2~4倍。
    板式换热器安装活络。
    当花费上恳求改动技术条件和产值时,板式换热器只需增减板片数目或改动板片安装流程通道方法,即可满足恳求。
    板式换热器金属消耗量低。
    板式换热器次要由不锈钢或钛合金限制的传热片、密封胶垫、夹紧螺栓和压紧板零件结构等零部件构成。板式换热器的板片每平方米消耗金属为8kg摆布,而异常参数的螺旋板式换热器则需要20kg摆布,别的管壳式换热器就更多了。
    板式换热器热损失小。
    板式换热器因为仅是板片四周边表露在大气中,所以热损失仅1%摆布,不需要选用保温层。
    板式换热器安装、清洁、查验便当。
    抓紧压紧螺母即可中止清洁维护,改换胶垫或板片。关于容易结垢的介质,一方面因为板式换热器中的介质有剧烈的湍流,其湍流临界雷诺数比普通列管式换热器低10倍摆布,因而不易结垢。
    (2)套管式换热器是为中小型冷水(热泵)机组设想制作的共用商品。遍及运用于水环热泵机组,水源冷水(热泵)机组,氛围源冷水(热泵)机组,地源冷水(热泵)机组等制冷配备。
    套管式换热器结构片面优化结合,使结构更公正,功能更动摇。与套穿其内铜管管制一起弯制成层叠螺旋外形的套管主体,并以钢制的活动支架与套管式主体焊接安定成型,套管两端各自导出制冷剂和冷却水联接套路。

免费打赏

相关推荐

APP内打开