给排水——实例计算热水流量与热负荷
逆袭的铁板烧
2020年11月26日 14:41:06
只看楼主

tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 本项目为宾馆,客房共320间(标间),按规范要求计算热水需求量及热水负荷: 依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第五章第一节  中的热水用水定额国家标准, 宾馆客房用热水定额为120L/人,由于宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间按24小时计, 另外宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点, 宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据我们多年的工程实践经验, 保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。

tiantian 大学生建筑机电学习

本项目为宾馆,客房共320间(标间),按规范要求计算热水需求量及热水负荷:
依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第五章第一节 <热水用水定额、水温和水质>  中的热水用水定额国家标准, 宾馆客房用热水定额为120L/人,由于宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间按24小时计, 另外宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点, 宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据我们多年的工程实践经验, 保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。
Qh=Kn*mqr/T:
式中 Qh--最大小时热水用量l/h;
m--用水计算单位数(人数或床位数);320*2=640人
qr--热水用水定额(L/人·d或L/床·d);
Kh--小时变化系数,可按表5.3.1-2采用。
取4.19表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化系数Kh的值
由此可得: 
最大小时热水用量Qh=4.19*640*120L/24=13408L/h
全天用热用量Qq=120L/d·p*320*2=76800L/d
则热水箱V=76800/1000*0.7=53.76m3
最大热水负荷
Wh=cQh*(t2-t1)/3600=4.187*13408*(55-7)/3600=748KW
高峰期(20:00~22:00)按满负荷最大小时热水用量考虑,这两个小时最大用水量为26.816m3.若我们设定一个40m3的热水水箱提前加热,能满足这两个小时的满负荷使用且有节余,因此满足系统用水要求。
全天耗热负荷= cQq*(t2-t1)/3600=4.187*76800*(55-7)/3600=4287KW
若采用每天12小时工作,则每小时负荷为4287/12=357KW
选用单台制热量120KW的热水机组,则所需热水机组为357/120=2.98;取3台每天工作12小时即能满足整天的热水需求.
若要制取40m3的热水仅需6小时提前加热即可,根据热水系统的联控特点,机组根据热水箱水位不断加热特点,当使用满1小时 (热水消耗量为13.4m3,为水箱容积的1/3),补偿的冷水仅需2小时即加热制成,因此满足系统使用要求.
考虑到宾馆空调制冷制热的部分负荷时间长,若采用模块机组带热回收方式,则需19台全带热回收满负荷工作12小时,运行费用大大增加,体现不了模块机组部分负荷运行时节能的特点.且热水系统与制冷制热系统混用,增加了不确定因素.过渡季节或室外气温低时不需要空调时仍需热水,此时则仍需全开模块机组制热水,对业主将特别不划算.
因此推荐选用三台120KW的热水机组单独制生活热水,单台产热水量3t/h,共9t/h。