教你快速计算变压器的短路电流和短路容量
叶无穷
Lv.2
2020年12月01日 15:35:17
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
■ 变压器铭牌
■ 变压器铭牌
名称:SCB-800/10
额定容量:800KVA
联结组别:Dyn11
阻抗电压:6%
低压侧电流:1156A
下图仅供参考:
■ 变压器短路实验
图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
变压器短路实验
变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢?
我们一点点说起......
变压器短路电流
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(高压侧短路容量为∞时)
先计算此变压器低压侧的额定电流 In:
再来计算此变压器低压侧的短路电流 Ik:
这样简单就求出来了?以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了
电气常用数据手册
没错,实际上,
第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!
变压器短路容量
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(高压侧短路容量为∞时)
Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!
最后请出Uk的
万能公式
:
免费打赏
相关推荐
杆上配电变压器安装规范图解
变压器
2024-08-15 10:46:50
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开