以下文章来源于热泵市场 ,作者李金诚/樊维强
水源热泵在河北、山东、河南等地得到了大力推广。和传统的燃煤供热相比, 水源热泵 更加低碳环保,运行费用更低,热源也更加稳定,在改善冬季空气质量,提高居民采暖品质等方面,发挥了积极作用。
但是,2019年,河北省邯郸市馆陶县多个小区却面临着水源热泵关停、无暖可用的情况。
怎么回事呢?
水源热泵5年后
运营商赔钱,老百姓受冻
馆陶县位于华北平原南部,冬季寒冷干燥。最冷月份平均气温-2.5℃,极端最低气温-20℃,冬季供暖对于当地居民而言是刚性需求。
该县的三个小区,金陶郦都、竹翠园、祥和小区,自 2013年起至2018 年采暖季结束,该项目的一直采用螺杆式水源热泵进行供暖。在水源热泵刚刚投入使用时,供暖效果良好,运行费用低,小区居民对于水源热泵非常认可。
但是,由于没有做好回灌措施,随着使用年限的增加,地下水温度越来越低,换热效果越来越差,导致该小区室内温度每年呈递减状态。到2018年采暖季,部分家庭的室内温度已经 低至15℃ ,完全不能满足小区居民的供暖要求。
除了供暖效果差,该项目水源热泵的维护问题也十分麻烦。馆陶县地下水水质较差,泥沙较多,每个月运营商都要对水源热泵设备进行一次泥沙清理,一个采暖季下来,除了花费运行费用,还要支付 高昂的维护费用 。
几年运行下来,该项目的运营商不仅没赚到钱,还 负了不少债 。
此外,河北省政府发布了《关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》,切断了该小区水源热泵继续运行的可能性。
该通知显示,将全省2495.8k㎡范围划定为地下水禁采区,该小区所在的馆陶县全境被列为浅层地下水禁采区、深层地下水禁采区。
改成空气源热泵后
运营成本14元/㎡,用户家里22℃
多重难题摆在面前,该项目运营商决定换掉水源热泵,改用其它供暖形式。通过各方面对比,该运营商决定采用超低温 空气源热泵机组 。
三个小区总采暖面积为16万㎡,室内温度设计为18℃,综合环境温度和建筑保温情况,按照每平米热负荷按45W计算,总采暖需求热量为7200kW。
根据不同工况,该机组的制热量分别为额定工况(7℃/45℃):150kW;采暖计算温度(-7℃/45℃):120kW;最低环境温度(-12℃/45℃):107kW。
考虑到当地冬季较为寒冷,偶有极端天气出现,最终该项目选择安装69台50P的低温空气源热泵机组。室内末端是地暖采暖,供回水温度为35℃/45℃。
为保证机组制热效果不衰减,该项目采用钢结构对机组进行架高,机组有序分布,保证空气流通。在管道外加装保温材料,防止环境温度影响水温。
目前,该项目已经经过了采暖季的考验。根据对该项目整个采暖季运行情况的跟踪,经过实地测算显示, 每平方米耗电量约28度 ,以当地电价0.5元/度计算,整个采暖季平均费用约为运行成本约为 14元/㎡ ,用户室内温度达到了22℃。
与其它热源形式对比来看,安装空气源热泵,运行成本大概是天然气锅炉的1/2,电采暖的1/3,节能效果十分突出,大大降低了运营商的成本。
改用空气源热泵后,小区居民对于采暖效果和降费效果都 十分满意 ,而且冬天运行十分稳定,即使遭遇寒冬,室内的温度也能得到保证。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 386 人订阅
阅读下一篇
地源热泵系统及组成说明1、什么是地源热泵系统工程呢? 地源热泵是一种利用地球浅层资源,(包括土壤地下水,地表水,或城市中水)即可供热水,也可制冷的高效、节能的空调系统。它利用铺设在土壤,地表水中的换热管道,实现空调房间和土壤地表水等换热,以达到建筑室内空调的效果。 2、地源热泵中央空调系统的节能效果如何? 地源热泵中央空调是目前国际上最先进的中央空调系统,它的制热量--制冷量和所消耗的电功率比值全年平均高于4.0以上,既输1千瓦的电量就能得到4千瓦以上的电量,制热能耗量较其他的采暖方式减少50% -- 70%,制冷能耗量较其他制冷方式减少40% -- 60%,地源热泵系统会为你节省大量的运行费用和维护费用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这不能说明空气源热泵机组由于水源热泵机组。首先,在环境温度低于0度时,随着环境温度的降低空气源热泵机组的热效率会大幅降低,在零下20度时,只有1.8左右,在扣除因除霜对机组制热能力的影响,实际热效率COP值在1.5左右,而水源热泵机组在3~5之间;由于空气源热泵机组的吸排气压力、温度受外界环境影响非常大,对机组稳定性的影响也非常大,严重影响机组的使用寿命,而水源热泵机组的地下水温室恒定的,不受环境温度变化影响,所以运转非常稳定,使用寿命远高于空气源热泵机组组。水源热泵机组的缺点就是必须有足够的滴啊下水资源。
回复 举报
45w/㎡热负荷够吗?是按建筑面积还是套内面积
回复 举报