土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖工程量计算规则与方法

采暖工程量计算规则与方法

发布于:2020-12-07 15:24:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


一、管道的工程量计算

1、管道工程量计算规则

(1)各种管道工程量均按不同材质,不同连接方式,不同直径,按其中心线长度以 " " 为计量单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器,伸缩器等成组安装)所占的长度。

  (2)室内管道的计算范围包括建筑物外墙皮 1.5m 以内的所有管道。

 

2、管道工程量计算方法

在计算中首先量截供暖进户管、立管、干管;再量回水管,最后量截立支管。

(1)水平导管、干管用比例尺直接在图纸上量截。量截时须注意沿墙敷设的管道应按建筑物轴线长度及墙皮距干管中心线距离计算水平管的实际长度,一般来讲水平干管和垂直干管与墙皮的净距≥ 60mm

(2)垂直导管按图纸标注的标高量截计算。

(3)立管的量截应根据干管的布置形式计算立管的长度。计算时应注意采暖系统的干管是有坡度的,因此供、回水干管的高度应采取平均高度。

(4)散热器支管的计算

由于每组散热器片数不同,立管安装位置不同等,支管的实际长度这样计算:

同侧连接的支管长度由立管中心量至散热器中心线(一般为窗或墙的中心线),减去散热器整组长度的二分之一。

公式:L=L1-L2

异侧连接时,供水管量截方向与同侧连接相同,回水支管的量截长度的中心线量至散热中心线,然后再加上散热器长度的二分之一散热器出口至垂直管段的长度。散热器出口和垂直管段的长度一般可按200mm计算。回水支管的计算公式为:

L=L1+L+0.2m。

各种散热器的外形尺寸(每片长度)可查找材料手册或产品说明书。下面列举几种常见的散热器长度。

 

二、采暖热源管道界线的划分说明

1 、室内以外入口阀门或建筑物外墙皮 1.5m 为界。 2 、与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮 1.5m 为界。 3 、工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 4 、设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。

 

三、刷油工程量计算

1 、散热器刷油工程量计算

按散热器表面积计算。公式:散热器表面积 = 片数 × 每片散热器表面积

2 、管道刷油工程量计算

管道外表面积就是管道刷油工程量,不扣除管件及阀门等占的面积。

公式:管道刷油工程量 = 管道长度 × 每米管道外表面积。


来源:暖通空调在线论坛

此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计中的各种采暖系统形式和特点

一、可分室(区)控制,便于热计量的供暖系统: 二、《教材》P110: 热计量方法 具体方法及适用范围 户用热量表法       可用于共用立管的分户独立室内供暖统和地面辐射供暖系统。室内散热器供暖系统:水平单管跨越式、下供下回式、上供下回式、上供上回式、章鱼式。

回帖成功