电缆沟常规做法:
1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。
2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。
改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。
《建筑电气工程施工质量验收规范》电缆支架规范要求
13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须 接地(PE)或接零(PEN)可靠。
13.2.1 电缆支架安装当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板饿距离不小于150~200mm,电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
大气污染物排放标准中的基准氧含量,你了解多少?烟气氧含量是锅炉大气污染物监测中极其重要的一项经济运行考核指标,在一定程度上,其值的大小是确定污染物排放浓度是否达成标的关键。烟气氧含量控制是一个综合性、系统性的问题 各行业的大气污染物排放标准中都有这样一项规定,实测的排放浓度必须折算为基准氧含量浓度,换句话说,性能考核时判断排放是否达标是以折算后的浓度为准。以电厂为例,要求燃煤锅炉的烟气污染物排放浓度的折算氧基准是6%O2。为什么要进行这样的规定,其原因是:经过折算能够标准化污染物的排放值,使数值具有可比性。